Schaltplan so in Ordnung?

Gast #409811
Lesenswert?

Hallo,
ich hab mal einen Plan für einen etwas komplizierteren Sonnenfolger
gebastelt (ein paar Teile fehlen noch).
R1, R2, R8, R9 und R10 werden bestimmt, wenn ich weiß, welche Relais /
LED / LDRs ich am Ende nehme. An SL1 wird ein Gleichstrommotor
angeschlossen.
Gibt es größere Fehler?
Muss wirklich jeder Relaiskontakt mit 'ner RC-Kombination verschaltet
werden?

mfg
Sandro

P.S.
Bitte nicht schlagen, das ist meine erste Schaltung
Angehängte Dateien:
Gast #409820
Lesenswert?

@Dirk: Andersrum. 47pF ist Blödsinn. Wurde zwar zigmal aus dem
(mittlerweile korrgierten) hiesigen Tutorial abgekupfert, wird dadurch
aber auch nicht richtiger. Gemeint waren 47nF, alles zwischen 10nF und
100nF ist ok.
Gast #409821
Lesenswert?

1. Vor dem Laengsregler solltest du eine Diode z.B. 1N4001 setzen oder
ein Brückengleichrichter (DAU Schutz). Ein 100nF Kondensator vor dem
LM7805 und danach auch.

2. Ein 100nF Kondensator an VCC vom Mikrocontroller (auf der Platine so
nah wie moeglich an den Mikrocontroller).

3. AGND auf GND.

4. AREF muss auch beschaltet werden, entweder 100nF gegen Masse bei
Benutzung der internen AREF (2,56V) oder gegen VCC legen. VCC über ein
LC Tiefpass an AVCC.

5. ISP Connector zum programmieren des AVR's in der Schaltung.

Der Rest wurde schon erwaehnt.

Gruß,
Dirk
Gast #409823
Lesenswert?

"AREF muss auch beschaltet werden"

Kondensator ist ok. VCC sollte nur bei AT90-Typen angelegt werden.  Es
besteht sonst das Risiko, sich bei unglücklicher Programmierung die
dort anliegende interne Referenz zu töten. Wenn ADC nicht benutzt, dann
einfach offen lassen.
Gast #409824
Lesenswert?

Vielen Dank für eure Ratschläge.


[Dirk]
"AREF muss auch beschaltet werden"

[A.K.]
"Kondensator ist ok. VCC sollte nur bei AT90-Typen angelegt werden."

Laut Handbuch ist ein Kondensator sinnvoll.:
---
Internal reference voltages of nominally 2.56V or AVCC are
provided on-chip. The voltage reference may be externally
decoupled at the AREF pin by a capacitor for better noise
performance.
---

Wie groß sollte denn so ein Kondensator gewählt werden?
Benutzt wird der ADC (für die LDRs).
Gast #409826
Lesenswert?

AREF ist bei den aktuellen AVRs nur dann mit etwas anderem als einem
Kondensator zu beschalten, wenn man

a) eine externe Referenzspannung, die nicht einer der intern
verfügbaren entspricht, verwenden will oder

b) wenn man die interne Referenzspannung nach außen führen will, weil
sie in der Peripherie benötigt wird.

Auf gar keinen Fall AREF mit VCC oder AVCC verbinden! Damit kann man
sich den µC zersemmeln, wenn man intern eine geringere Referenzspannung
wählt.

Das Anlegen von AVCC an AREF ist nur bei den mittlerweile veralteten
AVRs der AT90S-Reihe sinnvoll (bzw. erforderlich, vorausgesetzt, man
will AVCC als Referenz verwenden), da diese keine internen
Möglichkeiten zur Auswahl einer Referenzspannung haben.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren