Relais Identifikation/Ersatz (Gruner 281)

OP #7495824
Lesenswert?

Hallo,
kann mir jemand einen Ersatztyp für dieses Relais nennen? Oder das Datenblatt?
Es ist ca. 30 Jahre alt und stammt aus einer (digitalen) Heizungssteuerung. Der Trafo hat 8.1V und 22V sekundär (+Spannungsregler auf PCB, vermutlich 5V).

Ich vermute mal 12V oder 24V Spulenspannung? Wie kriege ich das raus ohne Saft drauf zu machen?
Was heißt 1500R? 1.5KOhm der Spule? (Edit: Habe ich gemessen, kommt hin)

Relais Gruner
281 C 38 100 D
104 420 052
1500R
10A
250VAC
2/46

Angehängte Dateien:
#7495852
Lesenswert?

Wilhelm K. schrieb:

Hallo, kann mir jemand einen Ersatztyp für dieses Relais nennen? Oder das Datenblatt? Es ist ca. 30 Jahre alt und stammt aus einer (digitalen) Heizungssteuerung. Der Trafo hat 8.1V und 22V sekundär (+Spannungsregler auf PCB, vermutlich 5V).

Was heißt 1500R? 1.5KOhm der Spule? (Edit: Habe ich gemessen, kommt hin)

Relais Gruner 281 C 38 100 D 104 420 052 1500R 10A 250VAC 2/46

Suche nach Datenblatt leider erfolglos.

Kannst Du an dem Relais in der Heizungssteuerung messen? Die Spule scheint ja in Ordnung zu sein. Vielleicht kannst Du daran die Spannung messen. Ersatz findest Du dann ggf. bei Finder, oder auch bei Gruner.

Bauform sieht für mich aus wie Finder FIN 40.xx

https://www.gruner.de/relais/produktfinder

Hier würde ich auch mal nach einem DB fragen. Auf der Webseite finde ich nichts zu dem Relais.

Deine Abbildung ist ein Produktfoto, also nicht vom Originalrelais. Bist Du sicher das Dein Relais defekt ist?

Ich vermute mal 12V oder 24V Spulenspannung? Wie kriege ich das raus ohne Saft drauf zu machen?

Normalerweise taucht die Spannung in der Typenbezeichnung auf. Auf 12V bzw. 24V kann man aus der Bezeichnung nicht schließen. 38V (281 C 38 100 D) wäre ungewöhnlich, aber nicht unmöglich.

#7495885
Lesenswert?

Es könnte vielversprechender sein, über die Steuerung zu suchen statt über das Relais. Wird ja nicht das weltweit erste sein, das kaputtgeht, bzw. meistens sind es eh Glättungskondensatoren etc. und nicht das Relais.

Außerdem glaube ich daß es trotz mancher Verängstigung von Heizungsbesitzern noch nicht nötig ist, den Namen der Steuerung zu verschweigen. Könnte Helfenwollenden jedenfalls helfen.

OP #7495894
Lesenswert?

Steuerung ist eine MCR32 (MCR33 geht wahrscheinlich auch). Der Brenner, bzw. das Magnetventil öffnet manchmal zu schwach (niedriger Gasdruck, meist die erste Zündung nach Nachtbetrieb/Abschaltung), als wäre der Relaiskontakt hochohmig/verdreckt. Ich habe sie generalüberholt (Kondensatoren und Relaistreiber/ULN2003 gewechselt, Trafo und Spannungsregler nachgelötet). Die Relais wären der nächste Schritt.

Ich frage mal beim Hersteller an.

#7495968
Lesenswert?

Jörg R. schrieb:

Bauform sieht für mich aus wie Finder FIN 40.xx

Das würde ich auch sagen, genauer Finder 40.51...

https://www.conrad.de/de/p/finder-40-51-9-024-0000-printrelais-24-v-dc-10-a-1-wechsler-1-st-1419710.html?

Oder diese:

https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/524895.pdf

https://www.reichelt.de/leistungsrelais-tht-24-vdc-16a-1-schliesser-g2r-1a-e-dc24-p243097.html?search=G2R-1A-E

Das 24V DC Relais ist mit 1,1 KOhm angeben, das 48V DC Relais mit 4,17 KOhm. Die High sensitivity Variante der 24 V DC Ausführung hat 1,6 KOhm...aber diese Rückschlüsse sind nur bedingt zu "gebrauchen".

Wilhelm K. schrieb:

Ich vermute mal 12V oder 24V Spulenspannung? Wie kriege ich das raus ohne Saft drauf zu machen?

Ich würde das Relais mal am Netzteil langsam bis 30V hoch fahren und gucken wann es sich "bewegt"... so schnell passiert dort nichts mit...

Wilhelm K. schrieb:

als wäre der Relaiskontakt hochohmig/verdreckt.

Dann gleich mal zu messen.

Wilhelm K. schrieb:

das Magnetventil öffnet manchmal zu schwach (niedriger Gasdruck, meist die erste Zündung nach Nachtbetrieb/Abschaltung), als wäre der Relaiskontakt hochohmig/verdreckt.

Das klingt verwirrend, wenn das Magnetventil - vermutlich aufgrund von zu niedrigem Gasdruck - nicht richtig öffnet, was hat das Relais denn damit zu tun? Und warum sollte überhaupt der Gasdruck zu niedrig sein?

Vielleicht ist ja einfach das Magnetventil hinüber, die gehen auch gern mal kaputt...

#7496122
Lesenswert?

Wilhelm K. schrieb:

Steuerung ist eine MCR32 (MCR33 geht wahrscheinlich auch). Der Brenner, bzw. das Magnetventil öffnet manchmal zu schwach (niedriger Gasdruck, meist die erste Zündung nach Nachtbetrieb/Abschaltung), als wäre der Relaiskontakt hochohmig/verdreckt. Ich habe sie generalüberholt (Kondensatoren und Relaistreiber/ULN2003 gewechselt, Trafo und Spannungsregler nachgelötet). Die Relais wären der nächste Schritt.

Von denen hatte ich mal zwei oder drei verkauft, ist aber schon eine Weile her. Falls noch eine übrig war, finde ich die leider nicht auf die Schnelle. Ist aber auch nicht relevant hier, denke ich.

Wenn das Relais korrekt schaltet wann es soll (und nicht z.B. wegen Fehler in der Versorgungsspannung schnarrt oder nicht ganz anzieht), was hindert dich, mit dem Labornetzteil 2, 3 Ampere durchzujagen (man muß es ja nicht übertreiben und die Leiterbahnen mit den maximalen 10A quälen) und den Kontaktwiderstand zu messen?

Ich habe schon verbrannte Relaiskontakte gesehen, gerade bei induktiven Lasten. Das ist dann eine Mondkraterlandschaft mit viel schwarzem Abbrand darauf. Sollte man aber durch das transparente Gehäuse sehen können? Man kann sie saubermachen und sie schalten dann auch wieder, aber durch die Rauhheit (Edit: Ich lerne gerade, daß diese Schreibweise seit 1901 nicht mehr korrekt ist;-) der Oberfläche brennen sie schneller ab als vorher.

Wenn Du soviel Löterfahrung wie geschildert hast, dann leg doch das ganze Relais mit Drähten außerhalb des Gehäuses und mach Messungen im Betrieb. Bzw. tausche es mit irgendwas aus, das gerade in der Bastelkiste oder im nächstbesten Schaltschrank am Straßenrand liegt (ich meine damit nicht fest eingebaute Ampelsteuerungen, sondern Schutthäufen.;)

OP #7496216
Lesenswert?

Gruner hat Datenblätter geliefert.
3.5mm RM, 6V..60V, SPDT (1c)
'Omron G2R-1 DC24' (1100Ohm) dürfte demnach ein kandidat sein, wenn ich das richtig sehe. https://www.reichelt.de/leistungsrelais-tht-24-vdc-10a-1-wechsler-g2r-1-dc24-p243094.html
Oder 'Finder 40.31'. Das existiert aber anscheinend nur im Datenblatt. Nicht mal Conrad hat das im Sortiment.

Dennis S. schrieb:

Das klingt verwirrend, wenn das Magnetventil - vermutlich aufgrund von zu niedrigem Gasdruck - nicht richtig öffnet, was hat das Relais denn damit zu tun? Und warum sollte überhaupt der Gasdruck zu niedrig sein?

So war es nicht gemeint.
Das Magnetventil öffnet nicht "aufgrund" niedrigen Gasdrucks (am Eingang), sondern es erzeugt niedrigen Gasdruck (am Ausgang), weil es nicht richtig öffnet (wegen des hochohmigem Relais, das das Magnetventil steuert). Das ist lediglich eine Theorie.

Wollvieh W. schrieb:

Wenn das Relais korrekt schaltet wann es soll (und nicht z.B. wegen Fehler in der Versorgungsspannung schnarrt oder nicht ganz anzieht), was hindert dich, mit dem Labornetzteil 2, 3 Ampere durchzujagen

Mit Fremdspannung gehe ich nicht an das Gerät. Wenn, löte ich es aus. Und dann kann ich es eigentlich auch gleich ganz wechseln.

Ein Relais ist hochohmig auf NC/1C in Ruhestellung (Pumpe2/Brauchwasser). Da stimmt schon was nicht. Brauche ich zwar nicht, aber zeigt, dass die Dinger durchaus schon einen weg haben können. Alle Relais sind auf 'NC' geschaltet, also zum Deaktivieren des Gerätes (Pumpe, Brenner) werden sie angezogen. Bei einem monostabilen Relais schon komisch.

Angehängte Dateien:
#7496395
Lesenswert?

Wilhelm K. schrieb:

Wollvieh W. schrieb:

Wenn das Relais korrekt schaltet wann es soll (und nicht z.B. wegen Fehler in der Versorgungsspannung schnarrt oder nicht ganz anzieht), was hindert dich, mit dem Labornetzteil 2, 3 Ampere durchzujagen

Mit Fremdspannung gehe ich nicht an das Gerät. Wenn, löte ich es aus. Und dann kann ich es eigentlich auch gleich ganz wechseln.

Naja, die 230V vom Magnetventil sind auch eine Fremdspannung. Natürlich sollst Du den Kontaktwiderstand messen, nicht die Spule, und die Relaiskontakte sind sowohl dem Schaltplan als auch meiner Erinnerung nach direkt an die Klemmen gelegt, also ohne Verbindung zum Rest der Schaltung.

Ein Relais ist hochohmig auf NC/1C in Ruhestellung (Pumpe2/Brauchwasser). Da stimmt schon was nicht. Brauche ich zwar nicht, aber zeigt, dass die Dinger durchaus schon einen weg haben können. Alle Relais sind auf 'NC' geschaltet, also zum Deaktivieren des Gerätes (Pumpe, Brenner) werden sie angezogen. Bei einem monostabilen Relais schon komisch.

Das tut Sinn machen: Wenn die Steuerung ausfällt oder bewußt ausgeschaltet wird, gehen Brenner und beide Umwälzpumpen an. Die Kesseltemperatur wird dann über dessen mechanischen Thermostat geregelt. Als Notlaufprogramm, damit niemand an einem frostigen Heiligabend mit Büroklammern und Klingeldraht versuchen muß, die Bude warm zu kriegen. Andere Steuerungen haben dafür einen Schornsteinfegerschalter o.ä., die ebenfalls einen Dauerbetrieb bei Störung ermöglichen.

Wenn der erwähnte unbenutzte Kontakt auch hochohmig ist, könnten die Kontakte oxidiert sein. So alt wie die Steuerung ist (bzw. sein kann, die werden schon ewig hergestellt), könnten das noch schöne Cadmium-Legierungen sein, die sogar deutlichen Stromfluß brauchen, damit sie freibrennen. Oder es sind Cd-freie Kontakte, bei denen man es mit der Haltbarkeit noch nicht geblickt hat.

Noch eine Vermutung: beim öffnenden Kontakt ist die mechanische Selbstreinigung durch Verbiegen der Kontaktzungen wesentlich geringer als beim schließenden, der mit der vollen Magnetkraft ausgelenkt wird. Da hat z.B. BMW bei seinen Zündanlaßschaltern in den 90ern schönen Mist gebaut. Denen fehlt die Bewegung zur Selbstreinigung. So muß man sie regelmäßig ausbauen und wegwerfen (und natürlich für einen fast dreistelligen Betrag neu kaufen), oder man macht sich die Mühe und reinigt sie.

Geht sehr leicht mit einem rauhen Pappstreifen und wäre auch bei Deinen Relais einen Versuch wert. Natürlich kann man auch die bei Vollmond mit Ziegenleder bespannten Birnbaumholzstäbchen aus dem Hifi-Laden nehmen. :)

OP #7497542
Lesenswert?

Wollvieh W. schrieb:

Naja, die 230V vom Magnetventil sind auch eine Fremdspannung. Natürlich sollst Du den Kontaktwiderstand messen, nicht die Spule, und die Relaiskontakte sind sowohl dem Schaltplan als auch meiner Erinnerung nach direkt an die Klemmen gelegt, also ohne Verbindung zum Rest der Schaltung.

Ja, hast recht. Ich war in Gedanken bei der Spule.

Wollvieh W. schrieb:

Geht sehr leicht mit einem rauhen Pappstreifen und wäre auch bei Deinen Relais einen Versuch wert.

Was macht man auf den Pappstreifen? IPA oder was schärferes? Mechanisch (1000er Sandpapier) besser nicht?

Das mit dem Relaiswechsel war grundsätzlich eher prophylaktisch gedacht. Ich habe auch bereits andere potentiell mögliche Fehlerquellen beseitigt. Vielleicht ist der Fehler ja schon weg. Morgen kommt die Steuerung wieder rein.

  • Kondensatoren gewechselt (C ok, ESR hoch 0.63R (0.09R laut Datenblatt)).
  • Spannungsregler nachgelötet (Lötstelle gebrochen, Bild)
  • Trafo nachgelötet
  • Relaistreiber gewechselt (ULN2003). Sieht dramatisch aus (Bild), aber alle 7xNPNs waren noch ok.
  • Relais nachgelötet
  • Außenfühler gewechselt (NTC-2K)
Angehängte Dateien:
#7499131
Lesenswert?

Ich habe die Pappstreifen trocken verwendet und damit alles sauber bekommen. Die Innenseite eines Gefrierpizzakartons hatte die ideale Oberflächenstruktur. Schmirgeln würde ich auf keinen Fall, maximal mit einem harten glatten Gegenstand glätten, wenn schon Krater reingebrannt sind. Das wäre dann aber eher eine Notlösung.

Auf den Fotos sieht man den Vorher/Nachher-Effekt und den Schmutz auf der Pappe. Der Kontakt war nicht abgenutzt, sondern der ganz leichte Kontaktabbrand wurde nicht durch Selbstreinigung entfernt und hat sich deshalb angesammelt.

Der Spannungsregler scheint mir keine Entkopplungskondensatoren zu haben, waren dem BWLer zu teuer. Das wird nicht wirklich Ursache eines Problems sein, aber schön ist es auch nicht.

Das angetrocknete Wasser am ULN kann natürlich auch im Analogteil auf der Platine lungern und abhängig von der Luftfeuchtigkeit Probleme verursachen.

Angehängte Dateien: