Opas PV Anlage mit freiliegenden 60V Akkus

OP #8001194
Lesenswert?

Hallo Leute,

mein Großvater hat sich eine PV Anlage installieren lassen. Der Installateur hat ein angemeldetest Gewerbe, die Anlage wurde laut Aussage meines Großvaters auch von einem zertifizierten Elektro Installations Betrieb geprüft und abgenommen.

Ich persönlich kenn nich nicht so gut aus, ich bin nur irritiert weil der komplette Akku frei liegt. Der Akku zeigt am Display 60V an und meines Wissens nach darf in Österreich alles über Kleinspannung nicht frei zugänglich sein. Auch das Rack in dem die Akkus stehen ist selbst gebastelt.

Wärt ihr so nett und seht euch mal die Fotos an. Weil Opa wills natürlich so günstig wie möglich. Ich mach mir Sorgen um meine kleinen Nichten. Weil die da rein laufen und drauf greifen könnten. Oder irgendetwas fällt um und schließt den Akku kurz.

lg Achim

#8001200
Lesenswert?

Gerhard H. schrieb:

Der Akku zeigt am Display 60V an und meines Wissens nach darf in Österreich alles über Kleinspannung nicht frei zugänglich sein.

Nach DIN VDE 0100-410 ist die DAUERND zulässige Berührungsspannung bei DC 120V. Allerdings ist bereits ab 48V ein Basisschutz gefordert (z. B. ein Gehäuse).

Das Gehäuse fehlt, und bei Kurzschluss wird die Sache brandgefährlich, daher würde ich auch eine Abdeckung fordern.

Immerhin ist der Akku vorgespannt für lange Lebensdauer und hat eine Zellenüberwachung. Das hat der Solateur selbst konstruiert.

#8001219
Lesenswert?

Gerhard H. schrieb:

Der Akku zeigt am Display 60V an

Bei 16 Zellen sind das 3.75V pro Zelle. Da es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um LiFePO4 handelt, wäre die Batterie damit schon deutlich überladen.

Basisschutz wird ab 60V DC gefordert, eine 16s LiFePO4-Batterie liegt normalerweise da noch drunter. Trotzdem wäre eine Abdeckung als Kurzschlussschutz natürlich sehr sinnvoll.

#8001224
Lesenswert?

Gerhard H. schrieb:

Der Akku zeigt am Display 60V an

Ähem…

Augenscheinlich ist das ein 16s LifePo4-Akku. Der hat eine Ladeschlußspannung von maximal 58,4V, besser nur 55,2V. Was wirklich angezeigt wird, kam man auf dem Foto leider nicht erkennen.

60V ist deutlich zu viel.Da muß der Elektromensch nochmal ran.

Ansonsten aber nett. Ich hätte nicht gedacht, daß ein Elektriker solche Anlagen kommerziell baut. Sowas ist eigentlich klassisches DIY-Territorium.

Oliver

#8001236
Lesenswert?

Keine Sicherungen in den Balancer Leitungen. Das wäre mir zu gefährlich. Ich habe jeder einzelnen Zelle direkt an der Zelle eine Sicherung dafür spendiert, dass in einem Kurschlussfall dieser dünnen Leitung irgendwo oder einem Fehler im BMS nicht innerhalb weniger Sekunden alles in Flammen steht. Ich glaube auch kaum, dass diese üblichen BMS System eine funktionale Sicherheit aufweisen. Wenn da irgendeine Komponente darauf durch legiert, ist's passiert.

OP #8001238
Lesenswert?

Danke für Eure bisherigen Kommentare! Für mich sieht das auch sehr DIY aus, vor allem das komplette Akku pack mit dieser geschnittenen Pressspanplatte.

Je mehr ich nachfrage umso zwielichtiger wirds. Mittlerweile ist es kein Elektriker mehr der das eingebaut hat sondern irgend ein Bekannter der weiterempfohlen wird. Arbeitet vermutlich schwarz.

Würde auch erklären warum danach noch ein anderer Elektrik Betrieb da war der die Anlage abgenommen hat.

LOL genau darüber läuft eine Öl oder/und Wasser Leitung zum Brenner. An Accident waiting to happen..

Angehängte Dateien:
#8001240
Lesenswert?

Gerhard H. schrieb:

Für mich sieht das auch sehr DIY aus, vor allem das komplette Akku pack mit dieser geschnittenen Pressspanplatte.

Daran ist nichts verkehrt. Es fehlt nur die Abdeckung.

M. E. schrieb:

Ich habe jeder einzelnen Zelle direkt an der Zelle eine Sicherung dafür spendiert

Kann man machen, wenn man unnötige Übergangswiderstände produzieren will, um das Balancen zu konterkarieren. Bei den Strömen, die da im Kurzschlußfall fließen können, sind die dünnen Leitungen schon selber die Sicherungen.

Oliver

#8001244
Lesenswert?

Rechts davon steht ein Limo-/Bierkasten, da werden die Nichten sicher öfter in den Keller geschickt um schnell dem lieben Opa ein kühles Bierchen zu holen. Die Dartscheibe (Spielzeug) und die Aluleiter zeigen, daß der Raum für alles Mögliche genutzt und frequentiert wird, es ist also kein "abgesperrter Betriebsraum" - Kinder haben da Zugang.

"Gefahr in Verzug"...

: Bearbeitet durch User
(Firma: Dem Ben seine Leiche) #8001257
Lesenswert?

Gerhard H. schrieb:

Je mehr ich nachfrage umso zwielichtiger wirds. Mittlerweile ist es kein Elektriker mehr der das eingebaut hat sondern irgend ein Bekannter der weiterempfohlen wird.

Also dafür wiederum ist es schon ordentlich gemacht mit den Kabelkanälen und der Verzurrung. Fehlt eben der Deckel! Den kann der Vadder doch selber zusammendengeln aus Siebdruckplatten oder OSB. Dann noch paar Säcke Flammschutzkugeln drauf und der solaren Zukunft steht nichts im Wege.

#8001336
Lesenswert?

Gerhard H. schrieb:

Ich mach mir Sorgen um meine kleinen Nichten. Weil die da rein laufen und drauf greifen könnten.

Wie alt sind denn die Damen? Im Krabbelalter haben sie in dem Raum sowieso nichts verloren und irgendwann müssen sie lernen, dass man nicht alles anfassen muss, was man anfassen kann.

Mach mit ihnen doch eine kleine Elektrolehrstunde. Lass sie, nach ausführlicher Vorwarnung, mit ihrer Zungenspitze vorsichtig die beiden Kontakte einer frischen 9V Blockbatterie berühren und erkläre ihnen, dass Opas großen Batterien noch viel mehr "beißen". Dann wissen sie Bescheid.

#8001345
Lesenswert?

So von der Größe schreit das doch nach einem Stahlblech Rittalschrank oder ähnlichem. Das hätte dann 200 Euro mehr gekostet und sähe halbwegs vernünfti.. Oder wäre das dann wegen des Explosionsschutzes bei Gasen im Schadensfall kontraproduktiv?

Wie sieht das denn im Moment aus, ist bei der Größenordnung nur die eine oder beide DC Leitungen abzusichern? Muss ein Trennschalter her? Ich kenn das eigentlich so mit zwei elektrisch isoliert und einfach bedienbaren NH Trennern...

Bin ich eigentlich der einzige der bei diesen auf Holzplatten geschraubten Aufbauten im Netz Schnappatmung bekommt? Oder bei den roten Hochstromschaltern aus Fernost von langsam steigenden Übergangswiderständen alpträumt wie bei den KFZ Batteriepolschaltern mit der grünen Schraubkappe, die schon so manche Gruselgeschichte verursacht haben.

: Bearbeitet durch User
Beitrag #8001415 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8001421
Lesenswert?

Rainer W. schrieb:

Mach mit ihnen doch eine kleine Elektrolehrstunde. Lass sie, nach ausführlicher Vorwarnung, mit ihrer Zungenspitze vorsichtig die beiden Kontakte einer frischen 9V Blockbatterie berühren und erkläre ihnen, dass Opas großen Batterien noch viel mehr "beißen". Dann wissen sie Bescheid

Zu meiner Kindheit war das ein üblicher Check mit den 4,5V "Pile Wonder Batterien" Hats noch ordentlich gebissen, war die Batterie noch gut :-)

#8001442
Lesenswert?

Rechts stehen 2 Bierkisten, dazwischen 3 leere Milchflaschen und direkt unter den Akkus ein weiterer Bierkasten mit "Leergut". In der räumlichen Enge wird hin- und hergeräumt, die metallene Werkzeugkiste, der metallene Sortimentskasten, die Grillpfanne oder Oma Paschulkes Bügeleisen nur mal ganz kurz auf der oberen Akkubank abgestellt. Nur ganz kurz von einer unbedarften Person, den Rest erledigen die Akkublöcke: Punktschweissen an den oberen Enden der Pole.

Hach, glüht das aber, schmilzt das Plastik schön, brennen die Styroplatten im Holzfenster an, es raucht, rußt und erstickt, das es eine wahre Freude ist.

Die Brandschutzversicherung leistet zunächst, nimmt aber "den Bekannten" in Regress, der kann mangels Handwerksrolleneintrag keinerlei Sachkundenachweis führen, den Richter freut das immer:"Ach, Sie sind schwarzarbeitender Pfuscher?".

Aber, was solls? Mittlerweile werden ja bereits Holzschränke empfohlen, hier...

#8001460
Lesenswert?

Deshalb gehts in Deutschland mit allem bergab, nichts funktioniert mehr. Bedenkenträger allerorten.

Während die Karawanen anderer Länder einfach weiter ziehen, diskutiert man in Deutschland. ob die Kamele besser geschützt werden müssen.

Alle sagten, das geht nicht, da haben es andere einfach gemacht.

#8001464
Lesenswert?

Gerhard H. schrieb:

LOL genau darüber läuft eine Öl oder/und Wasser Leitung zum Brenner. An Accident waiting to happen..

Anstatt hier im Forum zu flennen, könntest Du für eine adäquate Abdeckung sorgen.

Schorsch M. schrieb:

Zu meiner Kindheit war das ein üblicher Check mit den 4,5V "Pile Wonder Batterien" Hats noch ordentlich gebissen, war die Batterie noch gut :-)

Und niemand warnte vor erheblichen Spätschäden, unter denen Du nun leiden musst.

Beitrag #8001485 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8001595 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8001613 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8001828
Lesenswert?

Oliver S. schrieb:

M. E. schrieb:

Ich habe jeder einzelnen Zelle direkt an der Zelle eine Sicherung dafür spendiert

Kann man machen, wenn man unnötige Übergangswiderstände produzieren will, um das Balancen zu konterkarieren. Bei den Strömen, die da im Kurzschlußfall fließen können, sind die dünnen Leitungen schon selber die Sicherungen.

Na wenn das so ist, kann man in Zukunft im PKW so die Hälfte der Sicherungen weg lassen...

Aber mal ernsthaft, habt ihr das mal probiert, was da passiert, wenn man einen Draht mit vielleicht 0,25-0,5mm² an eine Autobatterie hält? Dass sie durchbrennt, bezweifle ich nicht. Aber ich würde das nicht ausschließen, dass der Drahl lange genug glüht, dass die Isolierung brennt. Kupfer hat einen positiven Temperaturkoeffizienten, wenn es nicht direkt nur Puff macht und weg explodiert ist, dann wird es brennen. Und warum sollte ein Kurzschluss so schlagartig entstehen in einem Fehlerfall? Was noch dazu kommt: die Spannung übder dem Draht kann je nach Fehlerfall praktisch jede Spannung zwischen 2 und 60 V haben. So etwas würde ich vielleicht abseits in ein Gartenhaus stellen, aber bestimmt nicht ins Haus in den Keller.

#8001868
Lesenswert?

M. E. schrieb:

Kann man machen, wenn man unnötige Übergangswiderstände produzieren will, um das Balancen zu konterkarieren. Bei den Strömen, die da im Kurzschlußfall fließen können, sind die dünnen Leitungen schon selber die Sicherungen.

Na wenn das so ist, kann man in Zukunft im PKW so die Hälfte der Sicherungen weg lassen...

Na, nun fange mal an zu überlegen, was der Unterschied zw. den Strippen im PKW, und den Strippen auf den Akkus im Beispiel ist ...

#8001871
Lesenswert?

Martin S. schrieb:

Das kommt dann immer ganz maßgeblich auf die Nutensteine darauf an. Uns hat es die schonmal komplett abgezogen. Darum nehmen wir die Flacheisen-Verbindung auch nicht mehr.

keine Ahnung was ihr da gemacht habt Für diesen Akku hier ist das alles total überdimensioniert, die Bindebleche lagen halt rum Aber wir lassen ständig große Konstruktionen mit mehreren Tonnen, Windlast usw vom Statiker mit Bindeblechen rechnen, Probleme gab es noch nie

Man muss sich halt auch überlegen welche Kräfte wo wie wirken - die von Dir gezeigte Lösung ist toll - aber bei vielen Einsatzfällen überfordert - sind dann halt max 2 Verbindungen pro Punkt

M. E. schrieb:

Na wenn das so ist, kann man in Zukunft im PKW so die Hälfte der Sicherungen weg lassen...

Aber mal ernsthaft, habt ihr das mal probiert, was da passiert, wenn man einen Draht mit vielleicht 0,25-0,5mm² an eine Autobatterie hält?

Ja, das hatte ich mir auch überlegt aber ich denke bei einem Defekt von BMS oder Balancer werden erst MOSFets oder Leiterbahnen abbrennen

Ist jemand was bekannt das es durch defekte BMS-Sense-Leitungen oder durch aktive Balancer jemals zu Brandschäden gekommen ist?

: Bearbeitet durch User
#8001928
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:

Die vielen Vorschriften entstanden erst nach Braenden,

Heute entstehen die meisten Vorschriften durch Leute die sich für den Rest der Menschheit permanent Horrorszenarien ausdenken, wie es denn unter Umständen möglicherweise Zustandekommt, dass drei Fehler gleichzeitig zur Oma mit der Konservendose zusammenkommen. Ich denke da nur an die Möglichkeiten seine Leitungen im Haus/Wohnzimmer durch ein Balkonkraftwerk zu überlasten. Wer von Euch hat jemals im Wohnzimmer bei strahlendem Sonnenschein zwei Tischgrills oder ähnlich leistungshungriges Equipment betrieben? Dazu passt dass sich irgendwelche Verkehrsexperten derzeit die Köpfe zerbrechen wie man der Ausufernden Zunahme von Lastenrädern auf Fußwegen begegnen kann während andere sich überlegen ob man nicht für Pedelecs einen Führerschein o.ä. einführen sollte. Dabei sollte man villeicht besser die alten Damen die noch nie Fahrrad und/oder Auto gefahren sind einfach vom Pedelec fernhalten! So denke ich zumindest über eine ältere Dame in der Nachbarschaft die es schon dreimal vom Pedelec runtergewichst hat. Ich rede mich schon wieder in Rage, Sorry

Beitrag #8002011 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: tbd) #8002017
Lesenswert?

Armin X. schrieb:

Heute entstehen die meisten Vorschriften durch Leute die sich für den Rest der Menschheit permanent Horrorszenarien ausdenken, wie es denn unter Umständen möglicherweise Zustandekommt, dass drei Fehler gleichzeitig zur Oma mit der Konservendose zusammenkommen.

ich glaub nicht, dass es (nur) Horrorszenarien sind. Die Versicherung will natürlich auch vermeiden, Schäden zu bezahlen und schaut sich daher an, welche Auslöser es wie oft gab und fordert dagegen dann Maßnahmen - so würde ich es zumindest machen :-) Aus wirtschaftlicher Sicht völlig nachvollziehbar (Versicherungen sind ja auch Unternehmen, deren Ziel es ist, Geld zu verdienen).

Dann würde ja nur bleiben, mit gesundem Menschenverstand die größten Risiken zu vermeiden, und KEINE Versicherung zu haben. Wenn es dann doch (relativ unwahrscheinlich, da Risiken vermieden) zu einem Schaden kommt, muss man selbst dafür aufkommen - muss man sich halt etwas auf die hohe Kante legen (einen Teil der gesparten Versicherungsprämie vielleicht :-)).

uuups - sorry: Thread gekapert.

Zurück zum Thema: ich würd auch mal Deckel über dei Akkus machen, damit die Nichten nicht drankommen und einfach mit wachem Auge immer wieder mal drüber schauen. Die Spannungen scheinen ja zu passen - also: GOGOGO!

(Firma: Hobbytheoretiker) #8002024
Lesenswert?

H. H. schrieb:

Bei dir in der ...

Wenn die Wirkung der edelvergammelten Inselfrüchte bei Dir nachgelassen hat, dann wirst Du in der Lage sein die Frage zu beantworten, welche Branche oder Berufsgruppe deshalb Du an diesen Ort wünschst.

Es kann aber auch sein, dass Deine Lebenspartnerin in dieser Branche arbeitet. Dann wäre das natürlich Beziehungsfatal zu schreiben und damit bekommt Deine Antwort natürlich einen Sinn.

#8002136
Lesenswert?

Gerhard H. schrieb:

LOL genau darüber läuft eine Öl oder/und Wasser Leitung zum Brenner. An Accident waiting to happen..

Der Growatt WR kann Spritzwasser, gute Wahl übrigens, der Blaue Victron (48V) nicht, der ist nur für geschützte Bereiche. Warum der Bastler keinen Hybriden WR, den Growatt SPH (48V), genomment hat, ist mir ein Rätsel. Die Gesamtkosten der Anlage würden sich halbieren und für den Blackout Notfall hätte der auch noch eine Steckdose für den Kühlschrank und anderes Kleinkramzeug.

: Bearbeitet durch User
#8002140
Lesenswert?

Heinz R. schrieb:

"früher" hatte man z.B. Notbeleuchtungsanlagen - in Firmen, öffentlichen Gebäuden - da waren paar 12V Autobatterien in Reihe geschaltet - alles offen

Die Notversorgungsräume waren nur für diesen Zweck, mit Belüftung und verschlossen! ZU!!

Kann sein das irgendwer dann das mit Zeug zugestellt hat, soll man aber nicht machen.

Heute wird bei LiFePO4 ein großer Hype gemacht

Wir haben hier eine Wein-Löschanlage ...

coole Idee :-)

#8002148
Lesenswert?

Armin X. schrieb:

Heute entstehen die meisten Vorschriften durch Leute die sich für den Rest der Menschheit permanent Horrorszenarien ausdenken, wie es denn unter Umständen möglicherweise Zustandekommt, dass drei Fehler gleichzeitig zur Oma mit der Konservendose zusammenkommen.

Man kann kaum so blöd denken, wie es dann doch passiert: https://www.schadenprisma.de/wp-content/uploads/sp_2021_2_6.pdf

#8002226
Lesenswert?

Christian M. schrieb:

Warum der Bastler keinen Hybriden WR, den Growatt SPH (48V), genomment hat, ist mir ein Rätsel. Die Gesamtkosten der Anlage würden sich halbieren und für den Blackout Notfall hätte der auch noch eine Steckdose für den Kühlschrank und anderes Kleinkramzeug.

Von den technischen Daten vergleichbar wäre ein SPH4600. Wo gibts den denn zum halben Preis des Victrons? Die Notstromsteckdose müsste man bei dem halt noch anschließen.

Oliver

: Bearbeitet durch User
#8002444
Lesenswert?

Christian M. schrieb:

Heinz R. schrieb:

"früher" hatte man z.B. Notbeleuchtungsanlagen - in Firmen, öffentlichen Gebäuden - da waren paar 12V Autobatterien in Reihe geschaltet - alles offen

Die Notversorgungsräume waren nur für diesen Zweck, mit Belüftung und verschlossen! ZU!!

Diese Differenzierung zwischen Heimkeller und professioneller Anlage kann man von Heinz nicht erwarten, ebenso wie das wohl kaum Autobatterien waren.

Ich kenne eine Anlage für die Versorgung einer Industriehalle, irgendwas um 160 kVA. Die besteht aus zwei Blechcontainern, einer davon an beiden Längsseiten Blechregale mit 6V-Nassakkus in Reihe, im anderen zwei Wandler in Redundanz.

Das macht rund 400 Volt, das habe ich doch mit etwas Respekt und Abstand betrachtet.

Christian M. schrieb:

Wegen der Spritzwasserangst im Heizkeller habe ich eine Fensterbank über meine Akkus (Pylontech) gebaut.

Damit sind die erstmal nicht ganz offen, macht Sinn. Ist die Fensterbank breit genug / mit genug Überstand, dass das Wasser vorbei laufen würde?

#8004889
Lesenswert?

Heinz R. schrieb:

Wir haben hier eine Wein-Löschanlage ...

Du hast offenbar erst mal den Kasten aus Aluprofilen gebaut und dann erst dann die Verpressung hinzugefügt. Es wäre sicherlich besser die Verpressung direkt in den Alukasten mit rein zu bauen, damit die Zellen gleichmäßiger verspannt werden. Wie sieht der Boden aus? Ist das auch eine Siebdruckplatte oder ebenfalls Alu-Nutprofile?

#8004927
Lesenswert?

Mike J. schrieb:

Du hast offenbar erst mal den Kasten aus Aluprofilen gebaut und dann erst dann die Verpressung hinzugefügt. Es wäre sicherlich besser die Verpressung direkt in den Alukasten mit rein zu bauen, damit die Zellen gleichmäßiger verspannt werden.

keine Ahnung was Du damit meinst - der Kasten wurde als Halterung mit Auszugsschienen gebaut, an die Wand gedübelt

Darin stehen die Zellen - sind über die Brettchen mit den Gewindestangen vorgespannt

Hatte auch überlegt hier noch Federn einzubauen - aber halte es zugegeben für Übertrieben

Bin mir sicher das da in 5 Jahren andere Akkus stehen - nicht weil sie kaputt sind sondern weil es dann wieder was ganz neues gibt

#8004940
Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:

Verpressung soll total sinnloser Quark sein. Mein erster Eigenbauakku aus China-105Ah-Zellen (sah ziemlich genau aus wie oben) ist nach nur einem Jahr hin

Könnte damit zu tun haben, dass du sie nicht verpresst hast.

Oder du hast eben die billigen Zellen über Ali bezogen, die in China aus den Elektrorollern ausgeschlachtet wurden und statt auf den Schrott an geizige Langnasen gingen.

Mein verpresstes Liitokala Akkupack ist jetzt im 4. Jahr.