hallo miteinander,
ich hätte eine Frage da ich elektrotechnisch gesehen nur Laie bin. Wie
könnte man die DC-Leistung eines Kabels (NYY-J 95mm²) von 441 V bei 110
Ampere aufteilen, sodass der Strom ziemlich genau aufgeteilt wird. Sinn
dahinter ist der Anschluss von zwei PV Wechselrichter mit jeweils 25 kW
Nennleistung an dieses Kabel.
vielen Dank schon einmal für eure Hilfe :)
Den Strom verteilen? Das geht doch gar nicht. Ein normaler
Wechselrichter entscheidet autonom, wie viel Strom er zieht. Die beiden
müssen sich beim MPPT einigen.
Wenn du 2 Wechselrichter an einen Strang anschliessen kannst, findest du
den Verdrahtungsplan dazu im Datenblatt.
Hi
Die Wechselrichter sind, bei der Leistung, drei-phasig aufgebaut.
Die 'regeln' Das selber.
Was hast Du vor?
Normal sollte Dich diese Frage herzlich wenige interessieren, sofern Du
'nur' Der bist, Der die Anlage später betreibt.
MfG
Keine Sorge, den Umbau wird auf jeden Fall der Fachmann machen, ich
würde nur gerne wissen was es für Möglichkeiten gibt bevor dieser mit
mit Vorschlägen kommt :)
Jeder der 2 Wechselrichter haben 2 Eingänge, die für einen
Bemessungsstrom von 33 A ausgelegt sind. Meint ihr also man kann die 50
kW auf eine Sammelschiene legen und von da aus beide WR anschließen ?
Hi
In wie fern '2 Eingänge'?
DC-Sammler?
Schreib Mal etwas mehr zu Deiner Anlage, was für Module (Dünnschicht?),
welche Wechselrichter sind geplant?
25kW wären ~ 37A (Drehstrom)
Bei doppelter Leistung, doppelter Strom, also unter 80A.
Da kommt mir das 95mm² recht dick vor, also wird wohl entsprechend viel
'Weg' zu überbrücken sein, wie viel?
MfG
Also hier zur Anlage
Module: https://www.photovoltaikforum.com/database.php
dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=54763
Geplante WR:
http://files.sma.de/dl/24336/STP25000TL-30-DDE1622-V30web.pdf
der 25er soll es werden.
95 ist bereits verlegt, da kommend erzeitig 2 von in einen 100 kW
Wechselrichter. Dieser soll jetzt ausgetauscht werden gegen 4 kleinere,
da diese einen besseren U_mpp aufweisen. Wie gesagt jetzt weiß ich nur
nicht ob die neuen WR, selbst wenn 2 an nur eine der beiden DC
Hauptleitungen angeschlossen werden, dies Ströme und Spannungen ab
können.
Das ist quatsch, alle Module sind vom gleichen Typ, haben die gleiche
Neigung und erfahren die gleiche Einstrahlung. Wie soll das denn bitte
bei PV-Parks mit einem WR pro String gehen ? Da hätte man ja Tausende
von.
Argh. Verdammt. Dumm ausgedrückt.
Hast du mehrere MPP-Tracker, musst du die Zellen auf mehrere Kabel
aufteilen.
Frage ist somit, kann man die beiden Wechselrichter so verdrahten, dass
sie sich auf einen Tracker einigen.
Ja da bin ich mir auch unsicher, wollte da aber erst bei SMA nachfragen
wenn ich weiß, dass man 2 an dem 95er anschließen kann und die Leistung
der beiden nicht einen zerschießt und dadurch der andere mit abraucht.
Hi
Ist das 95mm² jetzt DC? (PV-seitig)
Schreib bitte, was wie aussieht.
Gerne auch, welche Wechselrichter vorher verbaut waren/ersetzt werden
sollen.
MfG
Hi
Da sehe ich das Problem, daß Du von einem 'String' (die 2 Stk 95mm²
sieht der große WR als einen String) mindestens auf zwei Strings
umverkabeln musst, da die neuen Wechselrichter jeder sein eigenes 'Ding'
macht, die werden sich gegenseitig auf dem gleichen Kabel mindestens
stören, wenn nicht sogar zerstören.
Dazu müsste dann auch die Verkabelung am GAK gesplittet werden - wird
wohl etwas umfangreicher.
Wie viel Meter Kabelweg hast Du? (also vom GAK zum WR)
MfG
PS: Der Portal-Link geht so nicht, das '?' wird entfernt und der Link
verstümmelt.
Weiter, wenn das '?' eigenhändig eingefügt wird, wird nach Anmeldedaten
gefragt - denke, Du hast auf der Seite 'mehr Rechts', als der normale
Zuschauer ;)
Jetzt aber nicht die Zugangsdaten hier hin - Das kommt nicht wirklich
gut!
Stimmt ^^ ja ich dachte mir schon dass es darauf hinaus läuft, am GAK
die Leistungen zu splitten oder gar direkt dort die WR aufzuhängen.
Bzgl. des abgeschnitten Links scheint es tatsächlich daran zu liegen,
dass ich dort angemeldet bin im chache. Aber hin oder her im Grunde hat
sich ja meine Frage von ganz oben gelöst. Lässt sich also nur durch
zusätzlichen Umbau am GAK lösen das Problem :/
Trotzdem danke euch allen vor allem für das flotte beantworten !:)
Hallo ,
was ist aus der Anlage geworden ? Ich habe ein ähnlichen Fall, und
meiner Meinung nach kann man mit entsprechender DC Sicherung vor den
einzelnen Wechselrichtern einfach die Knotenpunktregel zur Anwendung
kommen lassen.
Also Aufbau der „umgekehrten“ Stringbox wie ein Y , Eingangseitig einen
DC Trenner für den Gesamtstrom , ausgangsseitig je einen für die
identischen Wechselrichter. Da die Spannung sich hier nicht ändert,
änder sich nur der Strom in zwei gleiche Teile, so zumindest meine Idee.
In der Folge macht ja dann jeder der identischen Wechselrichter seine
Arbeit über den MPP , wo wären da Bedenken anzumelden ?
Ich muss demnächst einen Solarpark umrüsten, daher wäre es interessant,
ob die vom Themenstarter angefragte Lösung funktioniert. Bei mir geht es
dann um 11 Hauptstrings mit je 127kWp und 1 mit 95 kWp.
Vor den sogenannten Hauptstrings mit Leitungen von 120 - 185qmm sind GAK
mit stringstrom Überwachung montiert. Eine neuVerlegung von AC Leitungen
ist definitiv zu aufwändig und passende Zentral Wechselrichter haben
heftige Lieferzeiten.
Ich würde mich freuen, wenn jemand der hier anwesenden elektronischen
Fachleute mal seinen Senf dazu gibt, da ich zwar Elektromeister bin und
auch schon ca. 13 MW PV installiert habe, dieser Fall aber gänzlich neu
für mich ist.
Liebe Grüsse , Dirk