Linearregler >100A

Gast #4234591
Lesenswert?

Hallo Leute,

folgendes "Problem": Ein relativ sensibles (cpus etc.) 12V Gerät 
(Eingangstolleranz 11,4 - 13,2V) soll eine "LiPo USV" erhalten, um bei 
Stromausfall oder Netzteilausfall einen Puffer darzustellen.

Maximal werden dabei ca. 500A auf der 12V Schiene benötigt.

Es sollen also nun mehrere handelsübliche LiPO Akkupacks parallel 
geschaltet werden (Ladeschaltung etc. lassen wir mal aussen vor).

Da der Spannungsbereich bei Entladung relativ groß ist bei den LiPos, 
liegen während der Entladung zwischen 15,4V (Akku voll) und 12,8V (Akku 
leer) an.

Ich würde diese Spannung also nun gerne auf etwa 12V (bzw. besser 13 im 
Ausfallsfall) bringen, Effizienz ist total egal, wird nur einmal im Jahr 
für 5 Minuten benötigt.


Meine Idee wäre naheliegend ein Linearregler mit einer Bank von externen 
Mosfets mit ordentlichen Kühlkörpern. Maximal werden wohl also mal kurz 
ca. 1 - 1,5 KW verheizt.

Am liebsten wäre mir aus Redundanzgründen auch noch die 
Parallelschaltung von mehreren solchen Linearreglerkreisen, was wohl 
anständig nur geht, wenn diese für current sharing geeignet sind.


Habt ihr dazu einen Vorschlag, eine bessere Idee oder einen chip parat?


Vielen Dank!
Gast #4234602
Lesenswert?

Warum legst Du die vorhandene Stromversorgung nicht redundant aus und 
versorgst beide SV-Rails mit einer passenden Online-USV?
Professionelle USV Anlagen gibt wie Sand am Meer. APC zähle ich jetzt 
nicht dazu.
Beispielsweise so eine: http://powerquality.eaton.de/9SX8KiRT.aspx?CX=81
Dein Lösungsgedanke mit einer LiPo-Batteriebank ist nicht gut. Das ist 
nur eine Bastelei, die nur eine weitere Fehlerquellen bringt.
#4234618
Lesenswert?

Tommy schrieb:
> Da der Spannungsbereich bei Entladung relativ groß ist bei den LiPos,
> liegen während der Entladung zwischen 15,4V (Akku voll) und 12,8V (Akku
> leer) an.

Weder noch. Beide Werte liegen gründlich daneben.

Und dazu hängt die Spannung von der Last ab. Um bei 5 Minuten Belastung 
sicher so weit über 11,4V zu  bleiben, daß da ein Linearregler noch 
funktioniert, braucht es schon eine satt dimensionierte Akkubank.

OldMan schrieb:
> Professionelle USV Anlagen gibt wie Sand am Meer.

So ist es. Das baust du weder billiger noch sicherer einfach mal so 
selber.

Oliver
(Firma: matzetronics) #4234634
Lesenswert?

Tommy schrieb:
> eine bessere Idee

Warum denn ausgerechnet LiPo? (Du meinst vermutlich LiFePo4?)
Ein anständiger Bleiakku mit 100Ah-200Ah liefert genau die richtige 
Spannung und lacht über die 500A Spitzenstrom.
Vor allem wenn das nur ein paar Minuten pro Jahr sind, ist das die 
günstigste Lösung, selbst wenn man teure 'Deep Cycle' Qualitätsakkus 
nimmt.

Li-basierte Akkus sind dann sinnvoll, wenn man viel Ladezyklen benötigt 
und selbst dann ist es nicht sicher, ob das 'Break-Even' zwischen 
Akkupreis und Ladezyklen zugunsten der Li-Akkus ausfällt. Es ist 
ausserdem gar nicht so einfach, Zellen zu finden, die man mal so eben 
mit 500A Strom belasten kann, vom Balancingaufwand mal ganz zu 
schweigen. Aufs Gewicht kommts ja hier anscheinend sowieso nicht an - 
einer der Punkte, bei dem Li besser da steht.
#4235596
Lesenswert?

Stefan1234 schrieb:
> Hast du mal ausgerechnet, wie hoch die Kapazität sein müsste?

Vermutlich in der Größenordnung von "Gigantomanisch". Bei 500A würden 
500F ein Volt pro Sekunde verlieren. Wir haben 1,8V zur Verfügung. Also 
brauchen wir 277,77F/sek. Wir wollen 300sek, 
300sek*277,77F/sek=83.333,33F.
Grad mal läppische 83KF :D. Wenn dieses kleine Kondensatorbänklein dann 
auf 13,2V geladen ist stecken da 7,26MJ drin. 1/2*U²C 
1/2*(13,2*13,2)*83.333=7.260.000.

Schickes Spielzeug :D

MfG Chaos
Gast #4236077
Lesenswert?

Und dann stand da:

Tommy schrieb:
> Ein relativ sensibles (cpus etc.) 12V Gerät
> (Eingangstolleranz 11,4 - 13,2V) soll eine "LiPo USV" erhalten, um bei
> Stromausfall oder Netzteilausfall einen Puffer darzustellen.
>
> Maximal werden dabei ca. 500A auf der 12V Schiene benötigt.

Da liese sich doch die Versorgung sicherlich auch splitten.
Denn 500A verlustarm zu führen ist auch nicht ganz so einfach wie 
mancher sich das vorstellt!
Da brauchts dann mal eben wenigstens Stromschienen vom Kaliber 10 x 
40mm. Bei größeren Entfernungen gerne mehr.