Abschätzen, wieviel Platz eine Applikation braucht

Gast #202313
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,

Ich habe noch nie mit programmierbarer Logik /CPLDs im Speziellen
gearbeitet. Mir sind jedoch ein paar Altera MAX7128 in die Hände
gefallen, und ich habe überlegt, mich anhand einer praktischen
Anwendung in die Materie einzuarbeiten.

Ich habe da einen Frequenzzähler im Auge, der aus ca. 16 Binärzählern
vom Typ 74590 plus 8 zusätzlichen Latches, und einem 74138 besteht.
Passt diese Schaltung prinzipiell in ein 7128er oder wird das auf jeden
Fall zu eng?

Gruß,

Micha
Gast #202315
Lesenswert?
• ▲
▼
Also auf die Schnelle
Der 7128 hat 128 Macrozellen, was in diesem Fall maximal 128 Register
bedeutet.

Der 74590 ist ein 8 Bit Counter, somit 8 Register minimal für diesen
Teil.
Das ganze mal 16, da du ja 16 Zähler haben willst.
Das sind schon 128 Register.
Nun bräuchtest du noch die 8 zusätzlichen Latches und die weiteren
Funktionen. Somit reicht er Baustein nicht für deine Anwendung.

Gruß

Max