Weiß einer von Euch zufälligerweise, wie das mit dem Schutzbereich rund
ums Waschbecken geregelt ist?
Habe nur Angaben zu Dusch- und Badewannen gefunden aber nichtr fürs
Waschbecken.

Autor: Axel (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Da gibt es meines Wissens keinen.

Gruss
Axel

Autor: [Name entfernt] (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Schau doch mal in das Buch" Fachkunde Elektrotechnki" aus dem
Haus"Europa Lehrmittel" ISBN ???
Alut diesem Buch müssen Waschbecken im Bereich 3 liegen, es dürfen
Spiegelbeleuchtungen, Rasier- und Fönstecker, sowie 230V Schuko Dosen
eingebaut werden. Bereich 3 schliest Bereich 2 mit einer Breite von
2,4m an. Die Höhe der Bereiche 1,2 und 3 beträgt 2,25 übder dem
Fußboden.
Zu finden unter 21.6.1 Räume mit Badewannen und Duschen.
Hoffe geholfen zu haben.
PS: Achtung FI und Den grün-gelben nicht vergessen. Potentialausgleich
mit mind. 4mm² Kupferleitung.