Gestern in einer älteren Hausinstallation gesehen. Im Haus wurde hartnäckig der FI ausgelöst, aber das hatte einen ganz anderen Grund. Im Hausverteiler fielen mir die seltsamen Schmauchspuren zwischen dem N des FI und drei daneben liegenden Leitungssicherungen auf. Außerdem zeigen die Klemmen ganz leichte Erosionsspuren, vielleicht von einem HV-Überschlag? Natürlich hat die Installation noch keine Gasspannungsableiter. Es gab keine Ausfälle von Elektrogeräten im Haus. Bin kein Elektriker, aber hier gibt’s bestimmt welche: kann das ein Überspannungsschaden sein? Falls ja, lassen sich Gasableiter mit überschaubaren Aufwand in eine Anfang-70er-Jahre Installation - einen Fundamenterder konnte ich nicht ausmachen - nachrüsten?
Beitrag #8064302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8064306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sieht merkwürdig aus. Wasser reingelaufen ? Ich wurde die H-Automaten gegen B tauschen.
Wenn ich mir das Schadensbild an den Schrauben ansehe, könnte man den Eindruck bekommen. Die Überspannung muss es aufgrund des Abstandes recht heftig gewesen sein, und dafür sind die Abbrandspuren zu gering. Da wäre mehr kaputt gewesen. Das Einzige was ich mir vorstellen könnte, wäre so was wie Whisker. Die werden normalerweise nicht so lang. Bei der linken Sicherung gibt es sowas wie eine Litze. Vielleicht ist sowas der Schlüssel zur Lösung.
sieht nach ehemaligen "Gewitter" aus. Aber eher ein Streifschuss und kein Volltreffer.
Mobile schrieb: > Bei der linken > Sicherung gibt es sowas wie eine Litze. Vielleicht ist sowas der > Schlüssel zur Lösung. wenn man sieht, wie man bisweilen daran herumdoktern muss, bis wirklich alle Litze in einer Endhülse oder einem Kabelschuh drin sind...? Gepaart mit Lust/Laune und Kompetenz es Personals... Die Kabelschuhe sitzen auch merkwürdig schief. Muss das so?
Danke für die konstruktiven Antworten. Wasser ist nicht reingelaufen, man würde sonst Spuren an dem Verteilerschrank aus Holz (!) sehen. Die Verteilung ist halt über 50 Jahre alt, nur der FI wurde nachgerüstet. Dachte auch an einen extrem kurzen Burst beim Gewitter, wir hatten in den letzten zwei Wochen mehrere davon. Der FI wurde durch einen Erdschluß durch ein unterirdisch verlegtes NYM-Kabel ausgelöst. Hat dann vielleicht doch indirekt mit der Sache zu tun. Weiß jemand, ob ein Typ2-Überspannungsschutz in so eine Installation passt? Eine Hauptpotentialausgleichsschiene gibts da nicht. Wäre eine Beauftragung an ein Fachfirma, vermutlich aber mit Totalumbau incl zusätzlichem Erder?
:
Bearbeitet durch User
Wulf D. schrieb: > Eine Hauptpotentialausgleichsschiene gibts da nicht. Aber eine Erdung ist doch wohl vorhanden? mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Wulf D. schrieb: >> Eine Hauptpotentialausgleichsschiene gibts da nicht. > > Aber eine Erdung ist doch wohl vorhanden? Musste früher nicht unbedingt im Haus sein, über den PEN des Netzes sah man teilweise als ausreichend an.
Bei einem Überspannungsereignis, welches solche Schmauchspuren hinterlässt, ist mit Sicherheit nicht nur der FI betroffen. Da sollten eigentlich nahezu alle Elektrogeräte im Haus kaputt sein. Ich könnte mir, wenn das nicht der Fall ist, vorstellen, dass eine der Anschlussschrauben lose war und beim Kabelereignis an dieser Schraube ein großer Funke entstanden ist welcher eine Plasmawolke abgab. Diese leitfähige Wolke lies dann die anderen Phasen ebenfalls durchzünden.
Ich habe keine Erdung gesehen. Hätte mal genau schauen sollen, wo der Schutzleiter angeschlossen wurde. Wie gesagt, es gab keine defekten Geräte im Haus. Die Klemmenschrauben rund um FI und die angeschmauchten Leitungssicherungen hatte ich geprüft, alle fest. Könnte mir ein anderes Szenario vorstellen: die Überspannung durch ein Blitzeinschlag in der näheren Umgebung wurde durch das zu schwach isolierte Kabel zur Garage in die Erde abgeleitet. Mit etwas Glück wurde alle Phasen incl N angehoben und so gabs keine Gerätedefekte. Am defekten, abgeklemmten Erdkabel konnte ich einige kOhm sowohl von P als auch N gegenüber Haus-PE messen.
Wulf D. schrieb: > Im Hausverteiler fielen mir die seltsamen Schmauchspuren zwischen dem N > des FI und drei daneben liegenden Leitungssicherungen auf. Ist das evtl. einfach nur Dreck der sich genau hinter der jetzt demontierten Abdeckung angesammelt hat? Ich habe schon öfter schwarz-graue Ablagerungen in Sicherungskästen gesehen die nichts mit Kurzschluss zu tun hatten Hast Du mal die Abdeckung von innen angesehen?
Ich würde sagen: Ganz normale Versiffung durch Wärme, Staub und Nikotin/Teer. So sah es bis vor 25 Jahren noch in jedem Fernseher aus.
Wulf D. schrieb: > alle Phasen incl N angehoben Sowas gibt es. Nach meinem Blitzeinschlag leuchtete einige Sekunden der Phasenprüfer am N. Bei uns waren einige Schaltnetzteile Schrott.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.

