Zählregister Timer 1 mit Wert vorbelegen ?

Gast #57642
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich möchte mit Timer 1 zyklisch einen Interrupt
auslösen.
Jetzt kann ich ja das Zählregister mit einem Wert
vorbelegen um nach einer bestimmten Anzahl von
Impulsen diesen Interrupt auszulösen.
Was muß ich in der Interuptroutine tun um den
Wert wieder einzuschreiben, erst den Zähler stoppen ?
Ich habe alles Mögliche probiert, aber der Timer
läuft immer alle 65536 Impulse durch.

Gruß Reinhard
Gast #57643
Lesenswert?
• ▲
▼
Problem gelöst !

Ich hatte immer nur versucht, dem höherertigen Teil
in das Zählregister zu schreiben.
Jetzt habe ich mitbekommen, das der Wert erst übernommen wird
wenn der niederwertige Teil geschrieben wird.
Jetzt schreibe ich in der Interruptroutine beide Werte
ins Register, dann funktioniert es.

Gruß Reinhard