Hallo mal wieder,

ich habe zwei neue Schaltplansymbolde fürs Wiki gezeichnet:
CAN Controller Microchip MCP2515
und
CAN Transceiver Microchip MCP2551

Vielleicht hat jemand Bedarf und kann die Teile dann gleich überprüfen
und im Wiki zu den geprüften stellen.

Viel Spaß damit
  Dominik
Autor: daniel (Gast)
Datum:

Hallo,

ich benutze gerade deine beiden Komponenten, danke für die Arbeit!
Was mir aufgefallen ist, ist dass beim MCP2551 PIN1 (TXD) Output und
PIN4 (RXD) Input ist. Das ist vertauscht und führt zu einer Warnung und
einem Fehler beim ERC.

TXCAN (Out) vom MCP2515 wird an TXD (In) vom MCP2551 angeschlossen und
RXCAN (In) vom MCP2515 wird an RXD (In) vom MCP2551 angeschlossen

Mit freundlichen Grüßen,
Daniel Willmann

Antwort schreiben

Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.

Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!

  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang

Formatierung (mehr Informationen...)

  • [c]C-Code[/c]
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel




Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.

webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net