Hallo zusammen, ich möchte im UCSR0A-Register(USART0) das RXC0-Bit abfragen ob es gesetzt ist. Ich möchte auf das Einteffen eines Zeichens warten (dieses RXC0-Bit wird dann 1). Kann man mir sagen, wie ich in einer while-Schleife die Abfragebedingung schreiben muss?` Vielen Dank!
while ( ! ( UCSR0A & 1 << RXC0 ) ) { } Kontrollier im Datenblatt ob das RXC durch Auslesen vom Datenregister gelöscht wird, sonst müsstest du RXC "händisch" löschen. grüße leo PS.: Dieses Verfahren kann dich leicht in einen dead lock bringen, wenn kein Byte daher kommt, wartet der uP ewig.
Hallo leo9, vielen Dank für die schnelle Hilfe! RXC wird durch das lesen des UDR-Registers automatisch zurückgesetzt. Dead lock dürfte in meinem Falle nicht auftreten, da ich kurze Kommandos(3 Byte lang) empfangen möchte. Nochmals Besten Dank.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.