Netzteil HP6263B brummt

Gast #1857847
Hallo,
ich bin sehr günstig an ein HP6263B Netzteil gekommen.(20V/10A 
Thyristor-Vorregelung). Das Netzteil funktioniert auch gut, jedoch 
brummt es unter Volllast ganz schön. Bei niedrigen Strömen ist nur ein 
leises surren zu hören.

Ist das normal oder muss man sich sorgen machen. Könnte es sonst 
zurückschicken (14 Tage Rückgaberecht, da gewerbl. Verkäufer)

Gruß

Jürgen
#1857945
Das Surren bzw. Brummen bei höheren Strömen kommt teils vom Trafo, aber 
das meiste steuert die Glättungsdrossel bei.

Ich habe hier ein 30V 20A Netzteil von Elektoautomatik und ein 30V 50A 
von Gossen, die scheppern auch ganz ordentlich bei Volllast.
#1858314
Jürgen M. schrieb:
> Hallo,
> ich bin sehr günstig an ein HP6263B Netzteil gekommen.(20V/10A
> Thyristor-Vorregelung). Das Netzteil funktioniert auch gut, jedoch
> brummt es unter Volllast ganz schön. Bei niedrigen Strömen ist nur ein
> leises surren zu hören.
>

Der Elko unmittelbar nach der Gelichrichterbrücke (so ein X00000 uF 
Großteil) hat seine Kapazität (teilweise) verloren.
Ist ein typischer Fehler.

> Ist das normal oder muss man sich sorgen machen.

Elko austauschen genügt.

> Könnte es sonst
> zurückschicken (14 Tage Rückgaberecht, da gewerbl. Verkäufer)

Mußt du halt selber abwägen was dir sinnvoll erscheint in diesem Fall.
Da diese Geräte 20 Jahre und älter sind: Elko Tausch ist kein Hexenwerk 
und eher "normal".
Gast #1858578
Hallo,
also der Elko scheint zumindest von der Kapazität her in Ordnung zu 
sein. Habe ihn mit 20mA Konstant-Strom in 49s auf 20V geladen. Macht 
49.000uF. Angegeben ist er mit 40.000uF.

@ Andrew Taylor: Müsste der Trafo bei kleinerer Kapazizät nicht weniger 
brummen, da kleinere Belastung? Und dafür der Ripple der 
Ausgangsspannung steigen? Nur so eine Vermutung. Wissen tu ich es nicht.

Gruß

Jürgen
#1858627
Jürgen M. schrieb:
.
>
> @ Andrew Taylor: Müsste der Trafo bei kleinerer Kapazizät nicht weniger
> brummen, da kleinere Belastung? Und dafür der Ripple der
> Ausgangsspannung steigen? Nur so eine Vermutung. Wissen tu ich es nicht.

Diese HP NetzteilSchaltung benötigt leider diesen riesigen 
Kapazitätswert (ergibt sich aus dem Design der Regelung).

Deine Messung:
Leider macht das bei 20mA nicht wirklich Sinn. Das Verhalten des Elkos 
bei einigen Ampere (10 bis 40A) ist der Bereich, in dem Du Unterscheide 
zwischen neuen und überalterten Elkos in diesem Netzteiltyp feststellen 
kannst.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen