B-Charakteristik durch C oder D ersetzen

Gast #6803780
Hi, habe ein Büro mit mehreren Geräten wie Kopierer, Computer, Monitore, 
Schredder ...  Beim Weggehen schalte ich die Steckdosenleiste immer aus. 
Beim Einachalten fligt - wenn ich die Geräte vorher nicht alle 
ausschalte, der Automat raus. Auch nach Stromabschaltungen fliegt die 
Sicherung raus, wenn ich nicht schnell alle Geräte ausgeschaltet habe. 
Ich habe gelesen, dass es ähnlich wie träge und flinke Kleinsicherungen 
auch statt der B-Automaten C- und D-Automatencharakteristik gibt. Kann 
ich ohne Probleme den Automat durch einen anderen ersetzen? Ich würde 
das D vorziehen, dann hab ich eine genügend hohe Einschaltreserve.
Gast
Typ C gibt es als übliche Automaten für Tragschiene 35 mm.
Von Typ D habe ich noch nichts gehört.
Andere Lösung wäre Einschalt-Sequencer bzw. -Verzögerung(en).
Gruss
Gast
Helge D. schrieb:
> Kann ich ohne Probleme den Automat durch einen anderen ersetzen?

Nein, es muss sicher gestellt werden dass dieser Automat auch auslöst. 
Dazu muss der Schleifenwiderstand gemessen werden. Ansonsten kann es bei 
einem Kurzschluss zum Kabelbrand kommen.
Gast
Mann könnte diesen gegen einen 'K' tauschen. Das ändert nur die 
Auslösezeit. Den Schleifenwiderstand jukt das nicht. Oder versuchen die 
Stromkreise auf einen weiteren Automaten aufzuteilen. Aber das wäre 
Sache vom Elektro-Profi.
Gast
150 Euro für eine Steckdosenleiste mit Einschaltverzögerung klingt zwar 
viel, ist aber immer noch weniger, als ein Elektriker für den Umbau 
verlangt.
Beitrag #6803828 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast
https://www.conrad.de/de/p/gude-8112-1-expert-bypass-sequencer-6x-iec13-812446515.html

Zum Bleistift.

Helge D. schrieb:
> den Automaten könnte ich auch selber tauschen

Das empfehle ich Dir nicht (auch nicht mit passendem Werkzeug zum
Panzersicherung ziehen und Schutzausrüstung gegen den Lichtbogen
der mit Pech rumfackelt und einer erfahrenen Zweitperson an Deiner
Seite).

Und einen LSS unter Spannung zu tauschen übrigens auch nicht.
Gast
> Das empfehle ich Dir nicht

Ich schon. Ein Bekannter macht Elekroprüfungen in Unternehmen. Eine 
qualifizierte Elektrofachkraft. Der behauptete er müsse den 
Hauptschalter nicht ausschalten. Er könne auch so an meinem 
Sicherungskasten schrauben, .

Das Ergebnis - ich musste auch noch eine neue Blombe für die Sicherung 
am Hausanschluss bezahlen. Besser selbst schrauben.
Gast
Helge D. schrieb:
> Guckst du hier:
…
Beschreibung:
… Leitungsschutzschalter (MCB -) 1-polig,
D-Charakteristik.
Zum Schutz von Verbrauchern mit sehr hohen Einschaltspitzen.
Nicht geeignet zum Einsatz als Leitungsschutz!
(Nur für Industrieanwendungen und sonstige spezielle Einsatzbereiche
zulässig - nicht zulässig für Hausinstallationen). …


Lass dir von deinem Hauselektriker
eine C-Automaten statt des B mit dem selben Auslösestrom einbauen.
Man kanns doch auch prüfen. Drahtbügel in die Steckdose zw. N und L 
C-Automat einschaltet und dann sollte er rausfliegen, wenn nicht wieder 
auf B umrüsten.

Der Hauptschalter muss nicht raus, es sollte ja noch ein FI/RCD davor 
sitzen, den man ausschalten kann.
Helge D. schrieb:
> Hi, habe ein Büro mit mehreren Geräten wie Kopierer, Computer, Monitore,
> Schredder ...  Beim Weggehen schalte ich die Steckdosenleiste immer aus.
>
Aufteilen auf mehrere Steckdosen(leisten). Sicherung tauschen ist 
Behandlung des Symptoms und nicht der Ursache. Irgendwann brennt dir die 
Steckdosenleiste ab.

walta
Gast
Der Schalter in der Steckdosenleiste wird den hohen Einschaltstrom auch 
nicht lange aushalten.
Also eine sequencer Steckdosenleiste oder selbst von Hand sequencen mit 
einer Steckdosenleiste mit Einzelschaltern.

Oder selbst was basteln:
Kästchen mit NTC zur Einschaltstrombegrenzung ( und den NTC eventuell 
nach dem Einschalten mit einem Schalter/Relais überbrücken, dann hat man 
auf Dauer auch keine höhere Verlustleistung mehr).
Gast
Walta S. schrieb:
> Aufteilen auf mehrere Steckdosen(leisten)

Was hat das mit der Aufteilung auf die Steckdosen zu tun?

Um den LS beim Einschalten zu entlasten, müssen die Geräte auf 
verschiedene Leitungsschutzschalter verteilt werden (oder - wie schon 
geschrieben - nacheinander verzögert eingeschaltet werden).
Bastler_HV schrieb:
> Oder selbst was basteln:
> Kästchen mit NTC zur Einschaltstrombegrenzung ( und den NTC eventuell
> nach dem Einschalten mit einem Schalter/Relais überbrücken, dann hat man
> auf Dauer auch keine höhere Verlustleistung mehr).

oder noch besser einfach dieses Teil vor die Steckdosenleiste stecken:
https://de.elv.com/elv-230v-einschaltstrombegrenzer-esb-54-2-105772

Nix basteln, nix schrauben, einfach einstecken.
Gast
Lothar K. schrieb:
> oder noch besser einfach dieses Teil vor die Steckdosenleiste stecken:

Kann ich weiterempfehlen, hat das Problem zuverlässig behoben, und für 
39 EUR wechselt kein Elektriker den Automaten aus.

Bis zum Umzug hatte ich das Problem nie, weil in der bisherigen Wohnung 
alte L-Automaten verbaut waren.

Rothering schrieb:
> Und den Übeltäter zu identifizieren ist Dir zu klug?

Und was soll das denn nützen? Den Übeltäter verschrotten? Ob es dadurch 
besser wird ist fraglich, und es ist sicher die teuerste Lösung von 
allen denkbaren.

Georg
Wolfgang schrieb:
> Walta S. schrieb:
>> Aufteilen auf mehrere Steckdosen(leisten)
>
> Was hat das mit der Aufteilung auf die Steckdosen zu tun?
>
> Um den LS beim Einschalten zu entlasten, müssen die Geräte auf
> verschiedene Leitungsschutzschalter verteilt werden (oder - wie schon
> geschrieben - nacheinander verzögert eingeschaltet werden).

Mehrere Steckdosenleisten - mehrere Steckdosenleistenschalter - Geräte 
werden nicht mehr gleichzeitig eingeschaltet - Einschaltstrom ist nicht 
so hoch - Problem gelöst.

Ausser er schließt die Steckdosenleisten hintereinander und es wird 
wieder mit einem Schalter geschaltet.

walta
Gast
Man kann auch einfach 5 möglichst billige Verlängerungskabel verketten, 
die begrenzen den Stromstoß beim Einschalten durch ihre 
Übergangswiderstände und dünnen Kabel.










Nein bitte nicht, das war ein Witz.
Gast
Da du diesen Link postest:
Helge D. schrieb:
> 
https://www.schalterversand.de/Sicherungsmaterial-und-Zubehoer/Leitungsschutzschalter/Leitungsschutzschalter-MCB-1-polig/D-Charakteristik-Leitungsschutzschalter-MCB-1-polig-KOPP-oxid-1.html

in dem sogar fett markiert steht:
Nicht geeignet zum Einsatz als Leitungsschutz!
(Nur für Industrieanwendungen und sonstige spezielle Einsatzbereiche
zulässig - nicht zulässig für Hausinstallationen).

Und du trotzdem fragst
Helge D. schrieb:
> Kann ich ohne Probleme den Automat durch einen anderen ersetzen?

Beantwortet sich deine ursprüngliche Frage
Helge D. schrieb:
> den Automaten könnte ich auch selber tauschen.

ganz von alleine mit einem eindeutigen NEIN!

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 5 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.