Übersetzungsverhältnis Stromwandler z.B. von Shelly oder TA

OP #7044749
Ich bin auf der Suche nach 3 günstigen Strom-Messwandlern

Gefunden habe ich z.B.

https://www.voelkner.de/products/2993933/Shelly-20212-Erweiterungsmodul.html

oder

https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-stromsensor-fuer-can-ez3-set-aus-3-klapp-sensoren-50-a.html?gclid=Cj0KCQjw6pOTBhCTARIsAHF23fLkKByUXCkjG8c5dc7YrZnGM_jx5uw55PMOrj_eZ5nwsmhqpyh4W0AaAruQEALw_wcB

leider finde ich keine Angaben zum Übersetzungsverhältnis
Kennt das zufällig jemand?

Oder haben die Teile bereits einen Widerstand eingebaut - liefern nur 
Spannung?  Dann wären sie wohl für meine Zwecke nicht geeignet...

Viele Grüße
OP
Hallo Sven,

ich habe noch paar dieser Zähler hier liegen:

https://www.stromzaehler.de/index.php/stromzaehler/messwandlerzaehler/sinus-5-1

Ich lese die per M-Bus aus- bis 5A können die das auch direkt

Jetzt habe ich halt den Fall das ich über 5A komme

Ich habe Hutschienen-Stromwandler hier - aber alles viel zu groß, kein 
Platz in der Unterverteilung - welche zum Aufklipsen wären mir 
wesentlich lieber

Ich überlege notfalls auf den Shelly 3EM umzusteigen - aber der Sinus 
wirkt mir irgendwie robuster - und wäre eh schon vorhanden

Viele Grüße
Gast
Oliver S. schrieb:
> https://www.aliexpress.com/item/32988486877.html

Genau..

SINUS 5//1
geeignet für 5 und 1 A Wandlermessung

Aliexpress Link:
100A:50mA ...

Passt irgendwie nicht so recht zusammen würde ich jetzt mal behaupten.

1A und 5A Messwandler sind groß. Die Physik lässt sich schwer 
besch**ßen. Noch dazu sind Splitwandler eher keine Genauigkeitsmonster.

Also Entweder an geeigneter Stelle Platz schaffen (Zuleitung kappen, 
extra Gehäuse dazwischen, Zuleitung über dazu passenden extra 
Zählerschrank führen, etc.) oder eben so Spielzeug wie Shelly und die 
Ali Sensoren nehmen.
OP
Ich A. schrieb:
> 1A und 5A Messwandler sind groß. Die Physik lässt sich schwer
> besch**ßen. Noch dazu sind Splitwandler eher keine Genauigkeitsmonster.

Hallo Oliver,

dann muss ich wohl doch versuchen die größeren vorhandenen Wandler 
unterzubekommen

Was sind Splitwandler? kenne mich zugegeben mit Wandlern nicht wirklich 
aus

In der Anleitung des Sinus steht "Mindeststromstärke (siehe 
Zähleraufdruck) Imin = 0,15 A oder 0,25 A"
bezieht sich das dann auf die Sekundärseite des Wandlers?

Die Anleitung gibt es hier:
https://www.stromzaehler.de/downloads/SINUS_Betriebsanleitung_01-19.pdf

Ich benötige einen Messbereich bis 10A - könnte ich einfach 2 Zähler 
parallel schalten und die Werte addieren?
Oder gar einfach einen Parallelwiderstand dazu schalten?

Beim Sinus 5//1 ist wohl der Wandlerfaktor mit einem Wert von 1 bis 6000 
Einstellbar - leider fehlt mir das in der Anleitung erwähnte Beiblatt - 
hat das zufällig jemand?

Viele Grüße
Heinz R. schrieb:
> Was sind Splitwandler? kenne mich zugegeben mit Wandlern nicht wirklich
> aus

Wandler mit teilbarem Kern, auch Kabelumbauwandler oder Klappwandler 
genannt.

Sich bspw. für eichrechtlich relevante Messunngen nicht zulässig.

Heinz R. schrieb:
> In der Anleitung des Sinus steht "Mindeststromstärke (siehe
> Zähleraufdruck) Imin = 0,15 A oder 0,25 A"
> bezieht sich das dann auf die Sekundärseite des Wandlers?
Ja
OP
Sven L. schrieb:
> Heinz R. schrieb:
>> In der Anleitung des Sinus steht "Mindeststromstärke (siehe
>> Zähleraufdruck) Imin = 0,15 A oder 0,25 A"
>> bezieht sich das dann auf die Sekundärseite des Wandlers?
> Ja

Das heisst wenn ich einen Messwandler 50A / 5A habe brauche ich einen 
Mindeststrom von 1,5A?

Dann ist der Sinus 5//1 wohl eher nicht für eine Messung des 
Solarertrags geeignet?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 4 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.