Hallo,
ich habe einen FI TYP B durch falschen Anschluß zerstört.
(N und L vertauscht).
Bei Wechselstrom hat er noch Ausgelöst.
mit Gleichstrom hat er nicht mehr funktioniert.
Wie lange wird die Elektronik in so einem Gerät bei bestimmungsgemäßem
Einsatz wohl funktionieren?

Viele Grüße
Angehängte Dateien:
Gast #7241952
Lesenswert?

Da gebe ich dir Recht
Meiner Meinung hat Elektronik die sich nicht selbst prüft und bei 
Ausfall vor sich hin schweigt in sicherheitsrelevanten Baugruppen nichts 
zu suchen. Von der Lebensdauer reden wir erst mal nicht (50 Jahre wird 
die nicht.)
OP #7242080
Lesenswert?

Was macht ein FI Typ B der Markenhersteller bei Defekt der Elektronik.
Schalten die ab und lassen sich dann nicht mehr einschalten oder geht 
nur die LED aus?
z.B. schreibt ABB in seinem Manual zum F 200 B lediglich:
"Zudem ist das Gerät (30/300mA) mit einer neuen Selbstdiagnose-
Funktion für die Überprüfung der elektronischen Hauptkomponenten
und der Firmware der Erkennungsplatine der Gleichströme gegen Erde.
Die grüne LED zeigt an, dass die Spannung ausreichend für den Betrieb 
des
Gerätes als Typ B ist. Bei ausgeschalteter grüner LED ist ausschließlich 
die Ermittlung von Wechselfehlerströmen (Typ AC) bis zu 2kHz, 
pulsierende
Gleichströme (Typ A) und Mischfrequenz-Fehlerströme (Typ F) 
sichergestellt."
Wobei sich noch die Frage stellt ob eine kaputte Elektronik noch selbst 
testen und abschalten kann bzw. eine LED richtig ansteuern kann.