Problem mit einer Thyristorsteuerung für ein Magnetventil

OP #7998897
Lesenswert?

Bei der Schaltung handelt es sich um eine Ansteuerung für ein Magnetventil eines Heizkessels. Es besteht das folgende Problem: die Platine wird über den Feuerungsautomaten mit 230 Volt angesteuert, aber der Thyristor bekommt keinen Impuls am Gate, folglich schaltet er auch das Magnetventil nicht frei. Gebe ich manuell einen Impuls auf das Gate bekommt das Magnetventil Spannung. Ich hätte dazu folgende Frage: Wie wird auf der Platine der Impuls für das Zünden ded Thyristors erzeugt und welches Bauteil ist dafür verantwortlich? Ich habe die starke Vermutumg das der Elektrolytkondensator damit etwas zu tun hat. Es wäre nett wenn mir hier jemand vielleicht weiterhelfen könnte. Vielen Dank. Peter

Angehängte Dateien:
#7998919
Lesenswert?

Ich habe eine sehr alte Zündschaltung für Thyristoren bei Gabelstaplern. Da ist ein Widerstand und ein 1uF Kondensator parallel und davor in Reihe ein weiterer Widerstand an Batterieplus Die Summe der Widerstände ist 346k. Vielleicht findest du etwas Ähnliches. Aber im Grunde musst du nur dem Gate vom Thyristor rückwärts folgen, dann siehst du von wo die Zündung kommt. Wenn du im Datenblatt vom Thyristor schaust, wirst du sehen was der zum zünden braucht und die Werte müssen sich aus deiner Schaltung am Gate ergeben. https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/X0402MF-1AA2?qs=6z1DzwtmQLDSJnCMtOTL5w%3D%3D&srsltid=AfmBOooxPp_4CAbpv79FlsSjHWwuZ4ta52fAlDqNzlCkThTmvx4BlJsT Ich hatte gerade geschaut. Den gibt's wohl so nicht mehr und dafür ist ein Ersatztyp angegeben. Die Werte sollten auch ungefähr stimmen.

Wenn sonst nichts kaputt ist und der nicht mehr zündet, würde ich den als "kurz vor dem Ende" ansehen und den Thyristor tauschen.

: Bearbeitet durch User
#7998957
Lesenswert?

Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Peter zumindest schon einmal das Gate gefunden hat: Peter P. schrieb im Beitrag #7998897:

Gebe ich manuell einen Impuls auf das Gate bekommt das Magnetventil Spannung.

Und deshalb auch seine Angabe stimmt: Peter P. schrieb im Beitrag #7998897:

aber der Thyristor bekommt keinen Impuls am Gate

Dann sollte er auch den Weg rückwärts bestimmen und messen können. Die Platine wird sicher auch nicht alles sein.

Gast #7998982
Lesenswert?

Peter P. schrieb:

H. H. schrieb:

Matthias S. schrieb:

Der Thyristor ist bekannter unter der Bezeichnung Z0402

Und ist ein Triac, kein Thyristor.

Hallo Matthias, danke für Deine Antwort,aber schaue Dir mal das beigefügte Datenblatt an, da steht es schwarz auf weiß, das es ein Thyristor ist.

Der X0402 schon, der Z0402 ist aber ein Triac.

#7998997
Lesenswert?

Klar! Aber wahrscheinlich satt Strom. Thyristoren haben ich mit meiner "Bombe" auch gezündet bekommen, aber der Strom von der Steuerung reichte dann oft nicht mehr. Meine Annahme beruht nur auf meine persönlichen Erfahrungen.

Als ich anfing, da gab es nur Thyristorsteuerungen.

: Bearbeitet durch User
#7999012
Lesenswert?

Nimm mal den Stromlaufplan auf, allzuviele Bauelemente sinds ja nicht. Links, der silberne MKT Quader ist, wie schon gesagt wurde, ein heißer Kandidat. Oben, der quer sitzende weiße Zylinder ist entweder ein Snubber, oder ein Kondensatornetzteil, wo das C durch zu viele Selbstheilungsvorgänge taub geworden ist. Die Funktion des Elkos ist noch unklar, der käme eventuell auch in Frage. Ist aber bis jetzt Kafeesatzlesen, belastbare Aussagen lassen sich erst mit einem Strompaufplan abgeben.

OP #7999032
Lesenswert?

Frank E. schrieb:

Kommt der Impuls nur nicht am Gate des Tyristors an (nach diversen Rs und Cs), oder kommt er überhaupt nicht an der Platine an?

Vielleicht liegt es ja auch an der Quelle bzw. Verkabelung?

Hallo Frank, danke für Deine Nachricht. Der Impuls muß auf der Platine erzeugt werden. Die Platine bekommt nur die 230 Volt vom Feuerungsautomat, wenn der Feuerungsautomat die Wärmeanforderung bekommt. Es kommt kein Impuls am Gate an. Außer den 230 Volt vom Feuerungsautomaten kommen keine zusätzlichen Kabel zur Platine.

OP #7999039
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:

Wenn das richtig gelesen wurde von mir, dann kommt der Impuls zum Schalten bei der Platine an (geprpüft?), aber am Gate ist nichts oder zu wenig um das Bauteil zum Durchschalten zu bewegen.

Hallo Dieter, danke für Deine Nachricht. Die Platine bekommt 230 Volt Dauerspannung vom Feuerungsautomaten solange die Wärmeanforderung ansteht. Sobald die Spannung ansteht, sollte der Impuls zum zünden des Thyristors erzeugt werden. Der Thyristor bleibt dann solange leitend, bis der Feuerungsautomat keine Wärmeanforderung mehr erhält und die Spannungsversorgung abschaltet.

#7999040
Lesenswert?

Peter P. schrieb:

Die Platine bekommt nur die 230 Volt vom Feuerungsautomat, wenn der Feuerungsautomat die Wärmeanforderung bekommt. Es kommt kein Impuls am Gate an. Außer den 230 Volt vom Feuerungsautomaten kommen keine zusätzlichen Kabel zur Platine.

Dann gibt der Feuerungsautomat geschaltete 230V aus, so das die Platine lediglich die Zündimpulse für den Thyristor generiert. Quasi ein "zu Fuß aufgebautes" Halbleiterrelais.

#7999042
Lesenswert?

Peter P. schrieb:

Außer den 230 Volt vom Feuerungsautomaten kommen keine zusätzlichen Kabel zur Platine.

Das habe ich auch so gesehen, was mich daran etwas stört, dass das Ventil dann doch eigentlich einen sehr wenig geglätteten Strom bekommt. Außerdem finde ich die ganze Konstruktion merkwürdig. Wieso hat man dann nicht gleich ein passendes Ventil genommen, für 230V AC? Soll das Ventil in einem Takt geschaltet werden?

: Bearbeitet durch User
#7999043
Lesenswert?

Was hat der Elko an Kapazität?

Als mal so aus den Nähkästchen. Zu 95% is es der Triac(Thyristor). Der wird halt nicht mehr so sauber und fröhlich zünden, wie früher!? Oder der Elko is platt und die Schose will zu früh zünden... Oje, sorry das war in Kristall geschielt. ;)

OP #7999048
Lesenswert?

Teo D. schrieb:

Was hat der Elko an Kapazität?

Als mal so aus den Nähkästchen. Zu 95% is es der Triac(Thyristor). Der wird halt nicht mehr so sauber und fröhlich zünden, wie früher!? Oder der Elko is platt und die Schose will zu früh zünden... Oje, sorry das war in Kristall geschielt. ;)

Hallo Theo, ich werde morgen die Platine ausbauen und mal schauen was das für ein Elko ist und den dann auch mal messen. Einen neuen Thyristor habe ich schon bestellt. Danke für die Info.

#7999059
Lesenswert?

Manchmal hilft messen? Falls der Thyristor wirklich krank sein sollte, bitte stets auf die Kennbuchstaben achten wegen Gatestrom, Isolierung usw. Nun würde ich erst mal messen, ob ausreichend Spannung anliegt und ob das Gate auch ausreichend angesteuert wird. Evtl. hat ein MKT keine Kapazität mehr?

Angehängte Dateien:
#7999187
Lesenswert?

Das Ganze wirkt so, als hätte der Konstrukteur gerade dieses Venti da gehabt und das unbedingt dran dengeln wollen. Ich erkenne so keinen Sinn in dieser Schaltung. Denn wenn das Ventil vom Hauptsteuergerät gesteuert wird und solange die 230 Volt AC anliegen auch auf bleibt, hätte man das einfacher lösen können.

#7999498
Lesenswert?

Frank O. schrieb:

was mich daran etwas stört, dass das Ventil dann doch eigentlich einen sehr wenig geglätteten Strom bekommt. Außerdem finde ich die ganze Konstruktion merkwürdig. Wieso hat man dann nicht gleich ein passendes Ventil genommen, für 230V AC?

Das Ventil wird schon auf AC Seite, vor dem Gleichrichter sitzen. Ich kann mir das merkwürdige Konstrukt nur so erklären, das es damals noch keine sensitive Triacs gab, einen entsprechend empfindlichen Thyristor schon. Also hat man da eine Graezbrücke für einen Zwischenkreis mit pulsierender Gleichspannung da reingetöpfert. Was ich bisher an Brennrsteuerungen gesehen habe, da sind die Gasventile alle 230V AC, das restliche Geraffel, Sauerstoff, Druckluft, Stickstoffspülung, Magenetventile usw. alles 24V DC - warum auch immer. Da mußt du aufpassen, wie ein Heftelmacher. Ich hab da vor Jahren bei einem defekten Ventil auch nur in den Schrank gegriffen "passt, geht wieder, Abflug!" Einen halben Tag später ist mein Kollege hin, und hat dann bemerkt, das ich ne 24V Antriebsspule auf das 230V Ventil gepfropft hatte. Da durfte ich ihm dann ne "Männerhandtasche" ausgeben ;-)

#7999671
Lesenswert?

Gerald B. schrieb:

Das Ventil wird schon auf AC Seite, vor dem Gleichrichter sitzen.

Die Schaltung wurde nicht gezeigt.

Ich kann mir das merkwürdige Konstrukt nur so erklären, das es damals noch keine sensitive Triacs gab, einen entsprechend empfindlichen Thyristor schon.

Du bezweifelst, dass herrhinz das Bauteil korrekt identifiziert hat? H. H. schrieb im Beitrag #7998982:

der Z0402 ist aber ein Triac.

Was da empfindlich sein muß, ist unklar. Der Kram hat Strom aus der Steckdose und das Steuersignal aus dem Feuerungsautomaten, da ginge jeder beliebige Typ mit 50mA Gatestrom.

(Firma: matzetronics) #7999680
Lesenswert?

Manfred P. schrieb:

Du bezweifelst, dass herrhinz das Bauteil korrekt identifiziert hat? H. H. schrieb:

der Z0402 ist aber ein Triac.

Ja, aber die Verwirrung habe ich verursacht, weil ich oben leichtfertig davon ausging, das der X0402 nur eine andere Bezeichnung für Z0402 ist. Dem ist aber nicht so. Der Z0402 ist ein Triac und nicht in dieser Schaltung. Der X0402 hingegen ist ein Thyristor (SCR) und hier verbaut. Er zeichnet sich durch sehr niedrigen Zündstrom aus.

#7999731
Lesenswert?

Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es geschaltete 230V AC mit L und N sowie 2 Adern zum Ventil. Keine weitere Leitung zur Steuerung.

Also 230V an => Ventil an. 230V aus => Ventil aus. Funktion der Leiterplatte ? Daher meine Vermutung oben.

Ein Bild von der Unterseite der Leiterplatte könnte helfen.

OP #8000738
Lesenswert?

Heiner B. schrieb:

Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es geschaltete 230V AC mit L und N sowie 2 Adern zum Ventil. Keine weitere Leitung zur Steuerung.

Also 230V an => Ventil an. 230V aus => Ventil aus. Funktion der Leiterplatte ? Daher meine Vermutung oben.

Ein Bild von der Unterseite der Leiterplatte könnte helfen.

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Ich habe den Fehler gefunden und auch beseitigt. Es war der 4,7uf Elko.