9V Gleichstrom und Daten in einem Ethernetkabel?

OP Persönliche Seite #770320
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

bei meinem Alarmanlagenprojekt plane ich die 9V= Versorgungsspannung der 
Pincodeschlosselektroniken (mit je einem µC aufgebaut) über das selbe 
30m lange Ethernetkabel zu schicken wie die zwei Drähte für den RS485 
Bus. Die Codeschlösser haben alle einen 7805 mit drin zum stabilisieren 
auf 5V.

Was meint Ihr. Kann man das so machen? Also zwei Drähte für die 9V= und 
zwei Drähte für den RS485 Bus im selben Kabel. Es sollen im Endausbau 3 
Schlosselektroniken und ein Hauptsteuergerät sein. Alles über RS485 
verbunden. Das Hauptsteuergerät liefert die 9V=.

Danke für eure Hilfe
Sven
Gast #770328
Lesenswert?
• ▲
▼
>Pincodeschlosselektroniken

Geiles Wort ;)

>Kann man das so machen?
Ja.
Sehe ich es richtig, dass von der 
Pincodeschlosselektronikenzentraleinheit die Kabel Sternförmig verlegt 
werden, als jede Pincodeschlosselektroniken an einem eigenen Kabel?
#770379
Lesenswert?
• ▲
▼
Wenn der Strom nicht zu hoch für die Kabel ist, müsste es klappen. POE 
geht ja schließlich auch, und Ethernet dürfte wohl empfindlicher 
reagieren als RS485. Zumal ein weitgehend statisches E-Feld nicht gerade 
starke Störungen hervorruft. Und Beeinflussungen von der Datenleitung 
auf die Stromleitung lassen sich ja recht einfach filtern.
OP Persönliche Seite #770692
Lesenswert?
• ▲
▼
Hm, bei POE verwenden die aber 48V=. Ich dachte halt an 9V= damit die 
Verlustleistung an den 7805 nicht so hoch ist. Eventuell gehen auch 
12V=, aber höher wollte ich nicht gehen.

Pro Schloss plane ich 3 Schaltrelais a 70mA (=210mA). Hinzu kommen noch 
2 LED (=40mA), ein LCD (ohne Beleuchtung), der µC (16F886) und der 
Kleinkram. Macht also ca. 300mA pro Schloss. Bei 3 Schlössern also im 
ungünstigsten Fall ca. 1A. Das sollte das Kabel also abkönnen. Da ich 
aber 8 Adern im Kabel habe, könnte ich ja für die Spannungsversorgung 4 
bzw. sogar 6 Adern benutzen. Für RS485 benötige ich ja nur 2 Adern.

Die Hupe und das Signallicht bekommen eine eigene Stromversorgung und 
werden nur über den Bus angesteuert.

Na ich werde das mal testen. Denke es wird schon klappen.

Danke noch mal
Sven
Gast #770716
Lesenswert?
• ▲
▼
Wo siehst du denn Probleme? Das meiste lässt sich doch berechnen. 1 A 
sollte bei 1 Ader noch gehen, 2 parallel wären besser. Den Spannungsfall 
müsstest du noch berechnen (0.017 * l / A). Evtl. kannst du auf 12 Volt 
hochgehen. Oder einen Low-Drop Spannungsregler verwenden.
OP Persönliche Seite #770717
Lesenswert?
• ▲
▼
@Peter:

Das Stromkabel muss mindestens 60cm tief verlegt werden. Das habe ich 
gemacht. Ich weiß, dass man Kleinspannung und Nennspannung nicht im 
gleich Rohr verlegen sollte. Man sieht das aber immer wieder. Auch unter 
Putz werden oft die Stromkabel mit dem TV- oder Telefonkabel in den 
selben Schlitz geworfen.

Mein Erdkabel und die ICCS kabel sind in einem 32er PE-Rohr 70 cm tief 
vergraben. Das sollte also ausreichend Schutz geben. Ein FI hängt auch 
davor. Aus meiner Sicht ausreichend.

Schönen Abend
Sven

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.