Gesetze Ports gehen auf 0 bei nächster Portsetzung

Gast #4721096
Lesenswert?

Guten Abend !
Ich programmiere derzeit einen AT90CAN128. Standardgemäss DDR und PORTs 
gesetzt. Es funktioniert auch alles, aber ich bin auf ein komisches 
Problem gestossen:
Wenn ich einen Port in einer Codezeile setze, und in der nächsten einen 
anderen Port setze, dann bewirkt dies, dass beim Setzen des zweiten 
Ports der erste Port wieder zurückgesetzt wird?!

Ich umgehe das Problem derzeit, indem ich den ersten Port zusützlich 
noch in die nächste Codezeile zum zweiten Port hinzufüge. Woran liegt es 
das?

Beispiel:
An PA0 und an PA1 sind jeweils eine Led, die leuchtet wenn der jeweilige 
port gesetzt wird. DDR ist bereits vor der Schleife initialisiert.

PORTA=(1<<PA0)      // Led 1 leuchtet
PORTA=(1<<PA1)      // Led 2 leuchtet (1 nicht mehr)
PORTA=(1<<PA0)|(1<<PA1) // Beide Leds leuchten

Ich hoffe mein Problem ist verständlich formuliert.
Ich bedanke mich für jede Hilfe!



Max
Gast #4721100
Lesenswert?

Max schrieb:
> PORTA=(1<<PA0)      // Led 1 leuchtet
> PORTA=(1<<PA1)      // Led 2 leuchtet (1 nicht mehr)
> PORTA=(1<<PA0)|(1<<PA1) // Beide Leds leuchten

Du überschreibst den alten Wert ja in der zweiten Zeile. Wieso sollte 
die LED1 anbleiben?

PORTA = 00000001
PORTA = 00000010
PORTA = 00000011

Das ist dein Code "übersetzt".

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.