wird ATMEL erkannt wenn ...

Gast #152981
Lesenswert?

Was ist da schwer zuverstehen ?

Wird der ATMEL per Software erkannt wenn er nicht auf RESET gezogen
werden kann ( wegen falsch angeschlossenen Kondensator) oder spielt das
keine Rolle .

Ich kann auf meinen ATMEL AT90S2313 in der Schaltung nicht zugreifen.
Gast #152982
Lesenswert?

Wenn ich den RESET auf Masse lege, dann erkennt YAAP den natürlich.
Informationen, die NIX mit dem laufenden Betrieb zu tun haben, braucht
man halt RESET = LOW.

Also: Device Informationen etc. gehen, wenn RESET low, ob nun durch
Programmer oder manuell..

dave
Gast #152983
Lesenswert?

Mir erschließt sich nicht ganz, wie ein Kondensator derart geschaltet
werden kann, so daß dieser die Auslösung des Reset verhindern könnte...
außer es wäre ein Elko. Und was spräche dagegen, den Übeltäter einfach
zu entfernen?
Aber ich bin immer offen für Neues.
Gast #152984
Lesenswert?

Dafür hab ich euch doch um mir Bauteileverlöter das zu erklären :-)
Es ist ein Elko. Vieleicht auch ein Tantal . Den hätte ich dann mit
100% falsch  herum eingelötet (weil der Balken + ist ). Wenn ich den
ganz raus nehme , hab ich meine Spannungsversorgung noch und der
"Reset" hängt nur noch an der Datenleitung. Ich denke das wird mein
Problem sein.
Gast #152992
Lesenswert?

Tja, mit 2313...

Der hat natürlich noch kein BOD und keine interne Reset-Schaltung.

Das kommt davon, wenn man das Kind nicht beim Namen nennt. Ein
"Atmel" kann alles Mögliche sein, schau mal was die außer AVRs noch
alles produzieren...

...
Gast #152993
Lesenswert?

... und keine Kondensatoren an XTAL1 und XTAL2 ...

Entspricht auch nicht dem Datenblatt, vielleicht schwingt der Quatz
nicht? Von jedem XTAL Bein einmal 27pf gegen Masse.

Erstaunlich, das es vorher ging.

Ciao,
Klaus
Gast #152994
Lesenswert?

Das mit den Kondensatoren am Quarz kann ich bestätigen. Je nach Layout,
Quarz, Luftfeuchtigkeit und Mondphase kann es durchaus sein, daß der
Quarz völlig ohne Kondensatoren schwingt.
Am einfachsten kann man das testen, indem man mal den Finger auf den
Quarz hält - meistens schwingt er durch den parasitären Brumm der
Netzspannung.
Ich habe den 2313 sicherlich in 50 Schaltungen ohne Reset-Beschaltung
laufen, lediglich mit dem obligatorischen externen Pull-Up Widerstand,
und es funktioniert.
Gast #152995
Lesenswert?

Nochmal zum Thema


Ein Elko in der Resetleitung ist etwas oversized.

Bis der über die Datenleitung oder den Treiber entladen ist und
reagiert ist wieder Weihnachten.

Wenn schon die Resetleitung "entstören" dann bitte mit Adequaten
Mitteln.

Ein 100nF Folien/Keramiktyp über 100 KOhm nach Vcc reicht da volkommen
aus.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren