Optokoppler am Eingang

OP #1061133
Hallo,
ich habe hier eine etwas ältere Steuerung vor mir liegen, welche das 
Schaufelrad einer Heizung steuert. An der Vorderseite sind 3 LEDs 
angebracht welche bei Störfällen leuchten.

Ich will nun den Status dieser LEDs mit einem ATMEL µC einlesen, an 
einen Rechner weitergeben, um anschließen bei Störfällen entsprechend 
darauf reagieren zu können ( Email, SMS ).

Leider habe ich nur sehr grundlegende Elektro-/µC-kentnisse, washalb 
diese Vorhaben für mich ohne Hilfe nahezu unmöglich ist.

Nun zu der Heizungssteuerung:

Das Signal für die LEDs ist in der Schaltung folgendermaßen aufgebaut:
Transistor->Emitter (BC517) -> Widerstand (27kOhm)->LED

Meine Überlegung ist, dass ich parallel zu der LED ein Optokoppler 
anschließe (CNY17/1 ? ) und dann zu einem Input des µC gehe.

Unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler habe ich schon 
eine Beispielschaltung angeschaut, doch weiß ich nicht wie man die 
Widerstände berechnen muss, sodass überhaupt etwas funktioniert.

Könnt Ihr mir bitte bei der Schaltung und Berechnung ein wenig helfen ?

Danke
 Michael
Gast #1061145
Mhh so wie ich das sehe müsste man im Datenblatt des Optokopplers 
nachschauen. Ein Optokopller ist ja so quasi "nur" eine Led und eine 
Fotodiode in einem Gehäuse von daher gilt so quasi der Widerstand als 
Vorwiderstand für die im Optokoppler eingebaute "LED". (Korrigiert mich 
wenn ich mich Irre)

Aber an deiner Stelle würde ich das ganze mit einem OP machen der je 
nachdem was für eine Spannung die LED benötigt auf Verstärkung 
geschaltet ist.
Mhhh irre ich mich oder erscheinen mir 27kOhm ein bisschen zu hoch? was 
für eine Spannung liegt dem vor dem Widerstand?

Grüße aus HH
#1061148
Hallo,

warum nimmst Du nicht einfach einen weiteren Widerstand mit dem selben 
Wert wie der verbaute und schaltest den Optokoppler parallel zur 
vorhandenen LED?


           |
           |
        +--*--+
        |     |
 neuer  X     X vorhandener R
    R   X     X
        |     |
       ---   ---
Opto-  \ /   \ / vorhandene LED
koppler---   ---
        |     |
        +--*--*
           |
           |

Gruß Bernd
OP #1061281
Also besorge ich mir nun einen 2,7kOhm Widerstand, CNY 17/1 und einen 
10K Widerstand.

Jetzt habe ich noch eine Frage:
Das Kabel von der Heizungssteuerung müsste ca. 15-20m lang sein, um zu 
dem Rechner zu gelangen. Darf ein UART-Kabel solche Längen besitzen, 
oder wird das in solchen Fällen anders gelöst ?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 17 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.