Pegelwandler AVR-24V Robust

OP #613369
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich muss einen AVR in einem ziemlich verseuchten 24V System betreiben 
und bin auf der Suche nach einem Pegelwandler für die Ein - und Ausgänge 
welcher mir von 0..24V auf TTL Pegel wandelt und den AVR auch gegen 
Spikes und Kurzschlüsse schützt.
ULN2803A reicht da leider nicht ganz...
Was kann ich verwenden?
OP #617054
Lesenswert?
• ▲
▼
Momentan habe ich für die eingänge einen Spannungsteiler und 
Schutzdioden und für die ausgänge einen BC547 mit 2k2 Emitterwiderstand. 
Läuft auch soweit gut.
Nun benötige ich noch weitere 8 Eingänge und 16 Ausgänge.
Gibts hierfür fertige Lösungen? Optokoppler ICs mit 8 Optokopplern z.b.?
Die Geschwindigkeit der zusätzlichen IOs ist absolut unkritisch (~10Hz)
OP #628235
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich habe jetzt ein kleines Problem mit meinen Pegelwandlern:
Die Eingänge einer Siemens SPS benötigen mindestens einen Eingangsstrom 
von 9mA. Das Signal hat hierbei max. 10kHz.
Mit der einfachen Lösung mit NPN und Pullup komme ich daher nicht 
weit...
Gibt es Treiber-ICs für solche Fälle?

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.