rs232 mit 5V über welche Länge?

Gast #270211
Lesenswert?

hi,

ein freund von mir hatte mal ein seriellen 5V bus durchs haus gelegt.
Soweit ich weiss über ein ungeschirmtes telefon-flachkabel. Das ging
problemlos bei vier stockwerken. Der bus hatte am ende einen
lastwiderstand, aber die höhe weiss ich nicht.

musst du einen testaufbau machen :-) Schlechtes kabel nehmen, viel
länger als du verwenden willst, hohe baudrate einstellen und dann mal
übertragen. kannst ja das ganze mit dem staubsaugertest prüfen lol
ich meine damit, das gerät am selben netz ein paarmal an und
ausschalten, wenn du dann keine störungen hast, sollte den vorhaben
klappen.

bei mir läuft ein datenkabel rs232 mit +-12V pegeln ca 20 meter durch
haus. auch problemlos.

Für mehrere controller empfehle ich auch entweder rs485 oder CAN zu
nehmen.

gruß marc
Gast #270213
Lesenswert?

Wenn der Abschlußwiderstand niederwertig ist (so 100 Ohm) und Du den
Ausgang des AVR mit einem pnp/npn-Transistorpäärchen pufferst, so daß
er min. 50 mA liefern kann, kannst Du locker 50 m überbrücken; mit
19,2kBaud hier erfolgreich getestet.
Gast #270214
Lesenswert?

P.S. Der Abschlußwiderstand sollte ein PullUp nach 5V sein, das
Transistorpäärchen erst pnp an TXD (mit Basis-R) und dann npn über
Basis-R an den Kollektor des pnp, die jeweiligen Basen über 10k mit den
jeweiligen Emittern verbinden, macht die Transis schneller. Das Ganze
ist dann ein nichtinvertierender Open-Collector - Ausgang. Als Transis
eignen sich BC557/547 oder BC857/847 (SMD) der Verstärkung C.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren