DS1820 bringt 85°C beim ersten lesen

Gast #1228990
Lesenswert?

Hallo!

Ich habe einen DS1820 an meinem ATmega 32 hängen. Der Sensor wird 
ausgelesen, allerdings bringt er erst nach dem zweiten mal Auslesen 
einen korrekten Temperaturwert. Hier der Code:
1
1wreset
2
1wwrite &HCC
3
1wwrite &H44
4
1wreset
5
1wwrite &HCC
6
1wwrite &HBE
7
Ar(1) = 1wread()
8
Ar(2) = 1wread()
9

10
Waitms 150
11

12
Vorzeichen = Ar(2) And 1                          
13
  If Vorzeichen = 1 Then
14
    Toggle Ar(1)
15
    Ar(1) = Ar(1) + 1
16
    Temp = Ar(1) / 2
17
  Else
18
    Temp = Ar(1) / 2
19
  End If

Mir reicht eine Genauigkeit von 0.5°C, aber ich brauche auch negative 
Temperaturen. Ist der Code so richtig? Warum liefert mir der Sensor erst 
nach dem zweiten Durchlauf der Routine einen richtigen Wert?

Danke schonmal.

Karl
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1229004
Lesenswert?

> Warum liefert mir der Sensor erst
> nach dem zweiten Durchlauf der Routine einen richtigen Wert?
Siehe:
http://www.hobbybrauer.de/modules.php?name=eBoard&file=viewthread&tid=6513&page=2
Zitat daraus:
1
Wenn ich die Wartezeit zu kurz einrichte (<500 ms), 
2
dann bekomme ich auch die 85,00°C-Geschichte...


BTW:
Ist dein Google kaputt?

Antwort schreiben