RESET am DS1820 tut nicht

Gast #507861
Lesenswert?

Ich habe einen DS1820 an einem 90S8535 an dem PORTD Pin17 (PD3) 
angeschlossen. Als Quarzfrequenz verwende ich 8Mhz.
Ich weiss nicht wo da der Fehler noch liegen könnte.

Wenn ich Daten in den Controller einlesen möchte, dann muss ich doch das 
DDRD Register auf 0xFF setzen oder?
Angehängte Dateien:
Gast #508332
Lesenswert?

Was bei 1-Wire niemals vorkommen darf: Dass der Controller die Leitung 
hoch- aber das 1-Wire-Device sie runterzieht. Der könnte leicht dabei 
Schaden nehmen.

Prinzip: Beide Seiten ziehen immer nur die Leitung runter, nur der 
Widerstand zieht sie hoch. Einzig wenn der Sensor 2-beinig ohne eigenen 
VCC-Anschluss betrieben wird ("parasitär"), dann ist in der Messphase 
mehr Strom nötig als der Widerstand liefern kann, und genau und nur dann 
darf der Controller selber die Leitung aktiv nach oben ziehen.

In diesem Code kommt jedoch der Zustand PORT.x=1,DDR.x=1 vor, und genau 
das sollte nicht sein.

Korrekt ist also: PORT.x bleibt permanent festgenagelt auf 0. Will der 
Controller die Leitung runterziehen, setzt er DDR.x=0, will er sie 
loslassen, dann DDR.x=1. Den Rest erledigt der zwingen notwendige 
externe Pullup-Widerstand.
Gast #508424
Lesenswert?

Vielen Dank A.K.
Ich habe die Funktion nochmal überarbeitet.

char ResetDS1820(void)
{
 DDRD.2=1;    // PORTD.2 --> OUTPUT
 PORTD.2 = 0;           // PORTD.2 den Wert 0 ausgeben
 delay_us(500);   // Zeitverzögerung von 500us
 PORTD.2 = 1;           // PORTD.2 den Wert 0 ausgeben
 delay_us(70);          // Zeitverzögerung von 70us
 DDRD.2=0;              // PORTD.2 --> INPUT
 presence = PIND.2;   // Signal mit PIND.2 einlesen und der Variable
                        // presence zuweisen
 delay_us(250);   // Zeitverzögerung von 250us
 DDRD.2=1;              // PORTD.2 --> OUTPUT
 return presence;       // Ausgabe von presence
}//--> 0=presence, 1=no part

Wenn ich presence ausgebe, dann erhalte ich auf meinem Display den Wert 
0.
Somit musste doch die Funktion korrekt sein.
Das heisst doch auch, dass der DS1820 funktioniert oder?
Gast #508481
Lesenswert?

Ich habe mir den 1wire Code dort heruntergeladen.
Die Funktion ResetDS1820 habe ich gleich mal bei mir ausprobiert.
Ich erhalte da immer den Wert 2.
Verstehe ich nicht.
Hast du einen C-Code zu dem DS1820 geschrieben?

#ifndef W1_PIN
#define W1_PIN  PORTD.2
#define W1_IN  PIND
#define W1_OUT  PORTD
#define W1_DDR  DDRD
#endif

unsigned char w1_reset(void)
{
  unsigned char err;
  err = 0x00;
  W1_OUT &= ~(1<<W1_PIN);
  W1_DDR |= 1<<W1_PIN;
  delay_us(480);      // 480 us
  W1_DDR &= ~(1<<W1_PIN);
  delay_us(66);
  err = W1_IN & (1<<W1_PIN);      // no presence detect
  delay_us(480-66);
  if( (W1_IN & (1<<W1_PIN)) == 0 )    // short circuit
    err = 1;
  return err;
}
Gast #508719
Lesenswert?

Ich habe die Funktion nochmals auf den CodeVision_AVR abgestimmt.
An Pin PD2 ist die Datenleitung vom DS1820 angeschlossen.

#define W1_PIN  PORTD.2 // Ausgang
#define W1_IN  PIND.2  // Eingang
#define W1_OUT  PORTD.2 // Ausgang
#define W1_DDR  DDRD.2  // die Richtung kann hiermit bestimmt werden.

unsigned char w1_reset(void)
{
  unsigned char err;
  err = 0x00;
  W1_OUT &= ~(W1_PIN);
  W1_DDR |= W1_PIN;
  delay_us(480);       // 480 us
  W1_DDR &= ~(W1_PIN);
  delay_us(66);
  err = W1_IN & (W1_PIN);      // no presence detect
  delay_us(480-66);
  if( (W1_IN & (W1_PIN)) == 0 )// short circuit
    err = 1;
  return err;
}

Leider erscheint auf meinem Display eine "1".
Dies bedeutet DS1820 wurde nicht erkannt.
Warum eigentlich "W1_PIN" und "W1_IN"?
Es kann sein das ich bei der Definition noch einen Fehler habe.
ich weiss allerdings nicht wo.
Gast #508890
Lesenswert?

So ich habe mal das ganze ohne define erstellt.

unsigned char w1_reset(void)
{
  unsigned char err;
  err = 0x00;
  PORTD.2=0;
  DDRD.2=1;
  delay_us(480);
  DDRD.2=0;
  delay_us(66);
  err = PIND.2;
  delay_us(480-66);
  if( (PIND.2) == 0 )
    err = 1;
  return err;
}

Wenn ich diese Funktion ausführe, dann erhalte ich auch den Wert "0".
Also funktioniert doch das ganze oder?
Gast #509153
Lesenswert?

Vielen Dank A.k:!
Der DS1820 läuft bei mir jetzt. Bin jetzt voll happy.
Nur noch eine Sache hätte ich da, ich kann nur ganze Temperaturen 
darstellen,
wie z.B. 21 C°. Was muss ich tun, damit ich z.B. so einen Wert 21.5 C° 
auslesen kann?
Gast #509177
Lesenswert?

Welcher genau, 18S20 oder 18B20? Der 18S20 liefert von Haus aus halbe 
Grade im normalen Register und lässt sich auf Sechzehntel aufdröseln, 
der 18B20 liefert von Haus aus schon Sechzehntel. Steht alles schön im 
Datasheet.
Gast #509272
Lesenswert?

Laut Dallas ist der DS18S20 kompatibel mit dem DS1820, also ist das 
Temperatur-Register in halben Graden gespeichert. Mehr Bits geht mit 
Hilfe rines zweites Registers, aber ich habe keine Lust dir das ganze 
Datasheet vorzulesen, da steht da nämlich haarklein drin.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.