Temp-Sprünge mit DS1820

#29072
Lesenswert?
• ▲
▼
Also meine DS1820, DS18B20 sind absolut monoton ohne jeden Sprung. Die 
DS1820 sind auch bei Auswertung der Zählerregister bis etwas 1/50°C 
monoton. Da sieht man schon, wenn man die Hand davor hält.


Wichtig ist natürlich, daß die Bit-Timings eingehalten werden und kein 
Interrupt dazwischen funkt. Im Zweifelsfall kann man ja die CRC 
auswerten.
Ich habe bei 20m Kabel aber auch ohne CRC stabile Auslesewerte. Daher 
habe ich den CRC Test nicht implementiert.


Man darf auch nicht auslesen, bevor die Wandlung fertig ist. Ich lasse 
den Bus nach dem Start der Wandlung für mindestens 1s konstant auf High.



Peter