Hallo zusammen,

ich habe mir aufgrund dieses Artikels
>http://iotalot.com/2016/03/07/newbie-builds-a-soil-moisture-sensor-on-nodemcu-esp8266/

den Sensor gekauft und war fleisig am testen..
ESP ist geflasht mit den folgenden Modulen
(http://nodemcu-build.com/ ->master branch -> adc bit file gpio net node 
tmr uart wifi)

die verkabelung ist genau wie im artikel
sensor  esp
VCC <-> 3,3V
GND <-> GND
und A0 <-> A0

wenn ich ein adc.read(0) mache bekomme ich immer den Wert 65535

ich finde leider nichts woran das liegen kann, ich habe 4 sensoren.. ist 
bei allen gleich... ebenfalls habe ich 4 esp .. also scheint da was 
generell nicht so zu funktionieren...

weis da jemand rat ?

danke
Grüße
Dom
#4727163
Lesenswert?

Zitat aus 
"http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.3.0/doc/reference.html";

To read external voltage applied to ADC pin, use analogRead(A0). Input 
voltage range is 0 — 1.0V.

Alle Spannungen über 1.0V liefern also 65535.
-> Spannungsteiler vorschalten.

z.B.  220k vom Sensor zu AD Eingang und von diesem 100k gegen Masse.
Damit würde der Messbereich auf ca. 0-3.3V erweitert.