Smarter Taster Kaffeemaschine

OP #7572735

Moin die Damen/Herren,

in meiner Kaffeemaschine ist ein Taster verbaut, welcher einen 12V Kreis schließt und somit ein Relai für den Hauptstromkreis schaltet.

Nun würde ich, wie viele andere, gerne die Kaffemaschine smart machen und ein Relai o.Ä parallel zum Taster legen.

Wäre das mit dem https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-1#node-g3m414xd1rqeu Shelly 1 hier möglich?

Gruß und danke!

Gast #7572755

Max M. schrieb:

Wäre das mit dem Shelly 1 hier möglich?

Vermutlich ja. Beachte aber, dass die Anschlüsse des Tasters an der Netzspannung hängen, was eine entsprechend sorgfältige Leitungsführung notwendig macht.

Ich nehme an, dass die Kaffeemaschine bei Tastendruck zwischen an und aus wechselt. Muss deine smarte Steuerung nicht den aktuellen Zustand kennen, um das sinnvoll ansteuern zu können?

OP #7572775

Steve van de Grens schrieb:

Vermutlich ja. Beachte aber, dass die Anschlüsse des Tasters an der Netzspannung hängen, was eine entsprechend sorgfältige Leitungsführung notwendig macht.

Der Schalter selbst hängt im Kreis 12V. Der Kreis wird über die Netzspannung, Gleichrichter, Widerstände, Elko, Kondensator und Diode gespeist. Der Shelly wird wohl über 230V betrieben was sich relativ einfach abgreifen ließe.

Steve van de Grens schrieb:

Ich nehme an, dass die Kaffeemaschine bei Tastendruck zwischen an und aus wechselt. Muss deine smarte Steuerung nicht den aktuellen Zustand kennen, um das sinnvoll ansteuern zu können?

Der Taster schließt den Kreis kurzzeitig und schaltet somit ein und aus. Zu 100 % ist die Maschine morgens aus, deshalb ist mir das smart genug ;)

Marcel V. schrieb:

Nicht zwingend. Wenn Max mit seinem Smartphone direkt neben der Kaffeemaschine sitzt, sieht er ja ob er mit dem Smartphone die Kaffeemaschine ein- oder ausschalten muss ;)

Ha, Smartphone. Da kommt ein Knöpfchen neben das Bett der das Relai schaltet.

Aber da das Relai nur kurz ein und wieder ausschalten sollte, habe ich bedenken wegen der Schaltzeiten.

Ist vielleicht das eher geeignet? Hier könnte man einen Modus, ähnlich wie einen 1s Tastendruck, einstellen. https://www.amazon.de/MHCOZY-einstellbarer-Momentan-Arbeitsmodus-funktioniert-erforderlich/dp/B08X218VMR Allerdings habe ich keine Ahnung, wie viel Strom beim Tastendruck fließt.

Gast #7572803

Max M. schrieb:

Der Schalter selbst hängt im Kreis 12V

Und dieser ist normalerweise nicht potentialfrei, da man sich ein ordentliches (Schalt-Netzteil) mit Transformator spart.

Wobei ich deine ungenannte Kaffeemaschine nicht kenne.

OP #7572808

Steve van de Grens schrieb:

Und dieser ist normalerweise nicht potentialfrei, da man sich ein ordentliches (Schalt-Netzteil) mit Transformator spart.

Wobei ich deine ungenannte Kaffeemaschine nicht kenne.

Wohl wahr. Keine Potentialtrennung. Es handelt sich um eine Siemens EQ6 plus s300

Wäre der Shelly bzw. das China Amazonteil dennoch dafür geeignet?

Merci soweit

OP #7572822

Harald K. schrieb:

Relai_s_. Sowohl Plural als auch Singular werden gleich geschrieben.

Kommt aus dem Französischen, und wird auch im Deutschen so ausgesprochen. Reimt sich mit "Gelee", Betonung also auf der zweiten Silbe. Das 's' wird nicht ausgesprochen.

Perfekt Harry!

Wie ist deine Einschätzung zu Frage bezüglich der Anwendung der Relais?

Gast #7572859

Max M. schrieb:

Wäre der Shelly bzw. das China Amazonteil dennoch dafür geeignet?

Das Shelly ist wohl geeignet.

Das Teil von Amazon erfüllt nicht die VDE Vorschriften bezüglich Schutzisolation (das Relais ist der Knackpunkt).

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 2 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.