RS485 - Galvanische Trennung ?

Gast #1151307
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

Ich lese mich gerade in RS485 ein ich möchte die 4 Draht Methode nutzen 
also Duplex.

Mir stellt sich gerade die Frage der Galvanischen Trennung, einmal hab 
ich bei MAXIM den MAX3535 gefunden mit galvanischer Trennung im Chip und 
getrennter Spannungsversorgung, und den MAX456 wo dieses über 
Optokoppler realisiert ist die frage ist was davon besser bei den 
Kosten/Nutzen ist.

Ich hab etwa 600m strecke und muss mit Stichleitungen arbeiten dazu 
kommt ein Master und um 200 Slaves.


Im Anhand die beiden Schaltungen.

mfg tb
Angehängte Dateien:
Gast #1151327
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi den Chip finde ich bei TI nicht.

20mbit brauch ich auch nett hab so 1mbit angelegt geht rein um die 
Übertragung von Schaltsignalen mit Rückmeldung eventuell einige kleinere 
Sensoren aber nichts aufwendiges nur halt viele Teielnehmer.
Gast #1153088
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi Danke hab mir den mal besorgt.

Allerdings hänge ich gerade mit der Spannungsversorgung für die 
Ausgangsseite haste da nen tip ?

vielleicht könntest über die Schaltung mal drüber schauen ist erstmal 
nur für den PC.

Bei RX und TX en bin ich mir nicht sicher ob das so geht.

mfg TB
Angehängte Dateien:
#1153094
Lesenswert?
• ▲
▼
r1,rs bei rs485 120 ohm wen nich mich nicht irre ?^^
ft232rl würde ich ne sicherung direkt an den usb setzen und nach dem app 
note von ftdi nen p-kanal fet nutzen für die spannungsversorgung.
vcc2 ebenfalls nen 100nF kerko

als dcdc wandler bietet sich allelei von tracopower an.
ein einfacher 5V/5V 1Watt dcdc reicht völlig, musst nur schauen, dass 
der vollständig trennt.
Gast #1154742
Lesenswert?
• ▲
▼
So thx für die ganzen tips.

Bin soweit mit der Schaltung fertig, bei den Steuerplatinen werde ich 
dann die Stromversorgung mit dem µC trennen also nen Schaltregler selber 
bauen, des sollte etwas billiger sein als einen SIL, der kostet mal eben 
knapp 4EUR.
Angehängte Dateien:
Gast #3901424
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo!

Hätte da mal eine Frage bezüglich den ISO 1176. Irgendwie tut der bei 
mir nix. Mit dem MAX485 hat alles wunderbar funktioniert. Stimmt meine 
Beschaltung überhaupt?
Ist die Ansteuerung von ^RE und DE gleich mit dem MAX485?

Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar!

Grüße
Joachim
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.