Tiefenenladungsschutz Blei-Gel-Akkus

OP #1049649
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer Schaltung um meine 
Blei-Gel-Akkus vor Tiefenentladung zu schützen. Das Problem an der Sache 
ist, ich habe 2 Akkus in Reihe geschaltet, also 24V.

Nach ein wenig googlen habe ich auch einige Schaltungen mit dem ICL7665 
gefunden, doch leider ist dieser nur bis 16V Versorgungsspannung 
ausgelegt.

Meine eigenen Simulationen mit diversen Operationsverstärker Schaltungen 
sind am "hohen" Stromverbrauch im mA-Bereich gescheiter(Die Schaltung 
sollte möglichst Stromsparend sein).

Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.

Gruß
NemesisoD
#1049812
Lesenswert?

Tipp:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/41773/Akkuschutz.png
R6 auf 10kOhm erhöhen, R5 auf 3.3kOhm erhöhen, R2 auf 1kOhm erhöhen, das 
sollte bis 2A Last reichen. Falls mehr notwendig ist, T1 durch einen 
passenden P-Kanal-MosFET oder ein KFZ-Relais ersetzen. Ist die Schaltung 
ausgeschaltet, zieht sie nichts. Der Abschaltpunkt ist auf 21V 
einzustellen, dies entspricht der minimalen zulässigen 
Entladeschlußspannung von Blei-Akkus. Alles darunter schädigt den Akku.

Gruß
Jadeclaw.