TIC226D - Kurzschluss

OP #978599
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo & Guten Morgen!

...eine Schaltung zum einschalten eines 5.1 Boxensystems von Logitec ist 
seit gestern defekt. Der TIC226D ist kurz, die Boxen sind also immer an. 
Wie kann denn sowas passieren? Ansteuerung per MOC3040 und 390 Ohm 
GateR. Ungekühlt im Centerspeaker eingebaut, aber "wurde" beim 
Testbetrieb nichtmals annähernd warm. Kann es an zu hohen 
Einschaltströmen liegen? Wobei der MOC doch bei Nulldurchgang schaltet?!

Leistung laut Angabe max: 230V / 280mA - vermutlich (!) Schaltnetzteil.

Bin da etwas ratlos, auch mangels Triac Erfahrungen. Hilft ein "Snubber" 
oder sowas?

Klaus.
#979435
Lesenswert?
• ▲
▼
Der MOC3040 kann aber eigentlich auch nur 400V, damit ist bereits das 
Gesamtsystem etwas anfällig gegen etwas mehr Überspannung. Aber einen 
vergleichbaren Typen mit mehr Spannung ist dann wohl schon schwerer 
aufzutreiben.
evtl. noch einen Netzeingangsfilter vorsehen, damit zumindest mäßige 
Spannungsspitzen glattgebügelt werden.
#979468
Lesenswert?
• ▲
▼
Bau mal einen Netzfilter ein, so wie es Jens vorgeschlagen hat.
Ich hatte mir mal einen Überspannungsschutz für meinen PC gebaut. Dieser 
bestand aus 350V Überspannungsableiter (ja ich weiß, etwas knapp, aber 
400V Typen sind schwer zu bekommen). So etwa alle 1-4 Wochen hat es 
immer geknallt und die Sicherung ist geflogen (die interne 10A Sicherung 
hat es immer zerrissen). Dann habe ich ein C-L-C Tiefpassfilter 
davorgesetzt, und jetzt ist seit ein paar Jahren Ruhe.
Auf der Netzspannung sind anscheinend öfters kurze Spitzen die man mit 
solch einem Filter wegbekommt.
OP #979474
Lesenswert?
• ▲
▼
...reicht dazu das Teil aus nem PC Netzteil? Habe da noch so gekapselte, 
die direkt mit der Netzbuchse verheiratet sind. Wobei ich nun nochmal 
rumgechaut habe - TIC226D findet man auch nie bei solchen Anwendungen, 
nur M. Aber BT137-600 mit MOC3040 ist "very common". Für den Netzfilter 
habe ich recht wenig Platz, daher...ich versuchs mal so.

Klaus.
Gast #979535
Lesenswert?
• ▲
▼
> Der MOC3040 kann aber eigentlich auch nur 400V...
Der MOCxxxx hat den Vorteil, dass er über einen Vorwiderstand am Netz 
hängt, und so nicht die volle Breitseite eines Spikes abbekommt. Das 
trägt positiv zur Lebensdauer bei...
#979888
Lesenswert?
• ▲
▼
@Klaus:
Warum die BT- vor den TIC-Typen bevorzugt Verwendung in kommerziellen 
Schaltungen finden ist rein spekulativ, zumindest wenn es um die 
technischen Daten geht - beide sind relativ identisch und weichen in den 
meisten Kenndaten nur wenige Prozent voneinander ab. Es sei denn es 
handelt sich um  den BT137-...E, der ein empfindlicheres Gate hat.
Meines erachtens ist es, bei entsprechenden Stückzahlen, eine reine 
Preisfrage.
Ansonsten habe ich bis dato überwiegend die TIC-Typen eingesetzt und 
bislang keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.