Triac oder Relais

Gast #6389585
Lesenswert?
• ▲
▼
Gast #6389621
Lesenswert?
• ▲
▼
Ja, das geht dafür. Das Ventil zieht ungefähr 120mA bei 230V, so daß das 
Halbleiterrelais locker damit umgehen kann.

Trotzdem würde ich lieber einen "richtigen" Relasibaustein nehmen, d.h. 
mit elektromagnetischem Relais. Der kostet nur die Hälfte und da ist 
"Aus" auch wirklich aus.
Gast #6389826
Lesenswert?
• ▲
▼
Lustiges Reptil schrieb:
> Trotzdem würde ich lieber einen "richtigen" Relasibaustein nehmen, d.h.
> mit elektromagnetischem Relais. Der kostet nur die Hälfte und da ist
> "Aus" auch wirklich aus.

Wenn es nur dreimal pro Tag geschaltet wird, ist ein mechanisches Relais 
erste Wahl, Snubber am Kontakt nicht vergessen.

Wird es sehr häufig geschaltet, würde ich zum Halbleiter tendieren.
Gast #6389844
Lesenswert?
• ▲
▼
oszi40 schrieb:
>> Wird es sehr häufig geschaltet, würde ich zum Halbleiter tendieren.
>
> Über einen Triac hat man mehr Spannungsabfall als über einen
> geschlossenen Kontakt.

Ganz furchtbar, geht garnicht: An einem BTA24 habe ich 1,3 Volt bei 9 
Ampere gemessen, diese 0,6% von 230 Volt führen ganz sicher dazu, dass 
das Magnetventil klemmt.

> Und mancher Triac starb auch durch eine böse Spannungspitze...

Und viele Relais sterben nach wenigen hundert Schaktzyklen wegen 
Kontaktabbrand, wenn sie nicht sachgerecht ausgewählt und / oder 
beschaltet wurden.

Wenn Du mit einem Triac nicht umgehen kannst, ist das einzig und allein 
Dein Problem - bei hoher Schalthäufigkeit ist es dennoch die beste 
Wahl.

Man muß sich etwas Gedanken machen, vielleicht sogar Hilfe im µC-Net 
holen, dann geht das zuverlässig - mein Triac hinter einem A*-Nano hat 
mittlerweile eine fünfstellige Anzahl Schaltzyklen an induktiver Last 
überlebt!
Gast #6389954
Lesenswert?
• ▲
▼
Manfred schrieb:

> Kontaktabbrand, wenn sie nicht sachgerecht ausgewählt und / oder
> beschaltet wurden.

Ausfall wird auch bei anderen Teilen passieren, die nicht geeignet sind. 
Silizium wird bei Überlastung flüssig und leitend bis die Bonddrähte 
weggebrannt sind. Bei bei hoher Schalthäufigkeit ist natürlich der gutl 
dimensionierte Triac die bessere Wahl.
Gast #6390035
Lesenswert?
• ▲
▼
Gerald K. schrieb:
> Dann ist der Beitrag sehr wiedersprüchlich:
>
> Anfänger schrieb:
>> Ich hatte gehofft, dass ich es mit einer DC-Kleinspannung von 24V
>> einschalten kann.
>> Ich habe auch so ein Halbleiterrelais gefunden:

Nein, wieso?
Er hat eine Steuerspannung von 24V und will damit ein 230V-Teil 
ein-/ausschalten.
Ideal dafür sind Relais, ob mechanische oder Halbleiterrelais bleibt 
sich weitgehend gleich. Nur einen nackten Triac würde ich nicht 
empfehlen, denn dann hat er keine Trennung von den 230V bzw. muss diese 
mit etwas Aufwand herstellen. Er nennt sich selbst 'Anfänger', also wäre 
ein fertiges Halbleiterrelais das, was am sichersten zu verarbeiten 
wäre. Z.B. das hier: 
https://www.reichelt.de/solid-state-relais-ust-2-32vdc-ulast-24-280v-ra-2425-d06-p22691.html?&trstct=pos_2&nbc=1

Alternativ wurde ihm eine Magnetventil mit 24V Steuerspannung empfohlen. 
Dazu muss die Steuerspannung aber in der Lage sein, die 20W für die 
Spule aufzubringen.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.