Hallo,
für meine Radlampe wollte ich die Kühlkörpertemp. überwachen.
Dafür habe ich hier noch die Sensoren KTY10-5. Angeschlossen sollten
diese ja über einen Spannungsteiler an den ADC werden:
+
|
|
|
|-|
| | Widerstand
| |
|-|
|
|
|------------- ADC
|
|
|-|
| | KTY10-5
| |
|-|
|
|
-
Aber wie groß sollte ich denn nun den Widerstand wählen? Ich habe
gelesen er sollte ca. so groß sein wie der Temp.R ungefähr das Maximum
hat.
Sollte ich den nun an den max. Messbereich anpassen, was ca. 4kOhm wären
oder an das Maximum meines Messbereichs, was ca. 2,5kOhm wären bei 60°C?
mfg
Gast
#1725463
Schau mal bei http://sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm#ptc nach, da steht einiges über die KTY drin (Achtung: KTY 81 ==|== KTY 10)
Gast
#1725473
Servus, ich verwende einen 2,7K Widerstand. Das hat sich bewährt. Kennlinie ist relativ gerade. Gruß GG
Danke für die Tips. Die Seite hatte ich auch schon gesehen wusste halt nur nicht ob die Werte dann so in etwa auch auf den KTY10 zutreffen. Naja, dann werde ich es wohl auch mit nem 2k7 R versuchen.