KTY Temperaturmessung Problem?

Gast #800143
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Experten,

ich habe da mal ne Frage zur Temperaturmessung mit

VCC----2,7K------+---------KTY81-110---------Masse
                 |
                ADC

Was passiert eigentlich wenn man den KTY rausnimmt bzw. da ein 
Leitungsbruch ist? Interne Referenz 2,56V! Da sind doch am ADC dann über 
den 2,7K die 5 V dran?
Geht der ADC kaputt? Oder gibt es Schutzschaltungen?

MfG
Achim
Gast #800157
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

wie wäre es mit einem Parallelwiderstand zum externen KTY, der bei 
Leitungsbruch oder nicht angeschlossenem KTY einen definierten Wert am 
ADC liefert?
Am ADC gibt es zwar häufig Schutzdioden, aber die muss man ja nicht 
unnötig strapazieren.

Tschüss
Torsten

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 18 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.