Hallo,
könnte mir jemand bei 2 Aufgaben helfen?
.) Ich habe hier eine spezielle UV-Lampe (Wellenlänge 200nm), welche
ich zur Keimtötung in einem Luftbefeuchter verwenden will. Ich will nun
feststellen, ob die leuchtet oder nicht.
- über UVA-Sensor (Fotodiode), leider sehr teuer und schwer zu bekommen
(Diode im Sperrbetrieb und über OPV verstärken ...)
- überprüfen ob UV-Lampe Strom aufnimmt (230VAC) -> wie würdet ihr das
machen ????
.) Kurze Schilderung: In der Werkstatt von meinem Vater stehen 3
Maschinen (4, 6 und 8kW, 380VAC). Wenn eine der Maschinen eingeschaltet
wird soll automatisch ein Absauggebläse aktiviert werden. Das ganze
sollte im Verteilerschrank gelöst werden, dh. keine zusätzliche
Verkabelung zu den Maschinen. Das Problem ist, dass es solche Dinge
zwar fertig gibt nur kostet so ein Teil 189! Das ganze mal 3 ... pff
...
Ich hätte bei Conrad einen Stromwandler (415707) gefunden, was haltet
ihr davon bzw. wie könnte ich das am besten angehen ...?
Danke vorab mal ....
Strom messen:
Gleichrichter in die Stromleitung einbauen, Widerstand mit einigen Ohm
einbauen -> wenige Volt Gleichspannung bei Stromfluss, und damit einen
Optokoppler versorgen. Vorwiderstand nicht vergessen
zu Pkt. 2
deines Vaters Maschinen werden sicher über Schütz geschaltet
die meisten davon haben einen Hilfskontakt
wenn keiner frei ist, einen draufstecken (oder Schütz tauschen)
die 3 Hilfskontakte paralell und damit das Schütz für die
Absaugeinrichtung anstromen
wenn keine Schütze verwendet werde, es gibt Hilfsrelais mit 400VAC
Spulenspannung, brauchst halt auch 3 Stk davon
Peter
das ging schnell ....
ok ... die strommessung sollte ich hinbekommen ....
@PeterL: Schütze sind keine vorhanden. Maschinen hängen einzeln auf
jeweils einem LS. Diese werden auf dem jeweiligen Schalter auf den
Maschinen ein- bzw. ausgeschaltet.
Könntest du das mit dem Hilfsrelais näher erklären??? Wenn ich da ein
Relais (400VAC) reinfummle zieht das doch permanent an ...
So viel ich weiß funktionieren diese Master-Slave-Steckdosenleisten
genau so, wie es Benedikt es beschrieben hat. Ich denke nur, dass bei
diesen Leistungen ein induktives Verfahren mit dem Stromwandler
geeigneter wäre. Sonst hast du einiges an Wärme an Gleichrichter und
Shunt wegzubringen.
>> Das Problem ist, dass es solche Dinge
zwar fertig gibt nur kostet so ein Teil 189! Das ganze mal 3 ... pff
Wieso 3?
In der Verteilung gibt es doch sicher EINE Zuleitung, über die der
Strom aller drei Maschinen fließt. Nur eine Phase zu überwachen reicht
ja in deinem Fall auch.
Also einmal: Stromwandler -> Verstärken -> Schmitttrigger -> Relais
fertig.
Thomas
Mit mindestens 2, besser 3 von den Teilen, die Wegstaben Verbuchsler
meint, ist dein Problem gelöst.
Eine Phase von Maschine 1 + 2 an einen und eine von Maschine 3 an den
anderen. Dann haut es mit der Leistung hin, ca. 3kw pro Schalter.
Die Schaltkontakte dann parallel.
Der Wandler von Conrad kostet 6 EUR, und verlangt noch ein bischen
"Drumherum-Gebastle", um irgendwelche Relais anzusteuern.
Die Dinger von Westfalia kosten 5 EUR (sind alelrdings in der
Schnäppchen-Ecke, also bald alle), und brauchen blos angeklemmt zu
werden. Da ist schon alles drin was reingehört.
@Stefan - cyborg-snoopygmx.de
Was meinst du, wie fett ein "4-KW-Schütz" sein kann, das man mit
dieser Komponente schaltet? ein solches 4-KW-Schütz kann dann ein
gesamtes AKW abschalten g
@Stefan - cyborg-snoopygmx.de
... und möglicherweie ist aus diversen Gründen (Brandschutz,
Versicherung, Haftung etc) eine "fertige" Lösung immer noch besser
als irgendwas "selbst gefrickeltes"
@ Wegstabenverbuchsler
>> Was meinst du, wie fett ein "4-KW-Schütz" sein kann, das man mit
dieser Komponente schaltet? ein solches 4-KW-Schütz kann dann ein
gesamtes AKW abschalten g
Die 4kw beziehen sich auf den zu überwachenden Verbraucher, nicht auf
die Schaltleistung.
Reicht aber ja aus, wenn man 2 von den Teilen nimmt. Sind ja insgesamt
nur 6kw pro Phase.
@Wegstaben Verbuchsler
hab ich da jetzt irgendwas falsch verstanden ....??? da steht doch:
Für Verbraucher 230V Wechselspannung oder 410V Drehstrom. Für
Verbraucher min. 250-4000W. Der Schaltkontakt (1xUM) ist mit max. 10A
belastbar....
wenn ich das teil in eine phase hineinhänge überschreite ich doch 4000W
....
das ich am schaltkontakt mit 10A locker nen schütz schalten kann ist
mir klar ...
hmm??
ja, schon richtig, deswegen ja zwei davon.
An einen Maschine 1 (4 kw) und Maschine 2 (6 kw) = 10 kw --> 3,3 kw je
Phase
An den anderen Maschine 3 (8 kw) --> <3kw pro Phase
Oder eben gleich 3 Stück nehmen, bei dem Preis kann man es dann auch
"vernünftig" machen.