Regelventilsteuerung

Persönliche Seite #1122028
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich kenne schon Ventile, die eine 0-24 Volt Ansteuerung haben. Der 
Aufbau ist ganz einfach eine geheizte Gasdruckdose, die sich bei 
Beheizung ausdehnt und (ganz langsam) entsprechend der anliegenden 
Spannung das Ventil öffnet. Der Verbrauch von max. 100mA kommt etwa hin. 
Ob es sich hier um so etwas handelt, weiß ich nicht. Natürlich sind 
Motorventile mit 0-10V oder 4-20mA wesentlich besser, aber auch um einen 
Faktor 10 teurer.

Grüße,

Peter
Gast #1122050
Lesenswert?
• ▲
▼
>Der Aufbau ist ganz einfach eine geheizte Gasdruckdose, die sich bei
>Beheizung ausdehnt und (ganz langsam) entsprechend der anliegenden
>Spannung das Ventil öffnet

Wenn das Ventil wirklich "langsam" ist, dann hat es vermutlich auch eine 
integrierende Wirkung. Dann könnte man die PWM über einen 
Leistungstransistor direkt auf den Eingang geben.
Ist nur so eine Idee.
Ansonsten müsste man Peters Lösung realisieren.
Persönliche Seite #1122257
Lesenswert?
• ▲
▼
Wenn es wirklich ein solches thermisch integrierendes Ventil ist, wie 
ich meine (habe keine Bestätigung dafür), dann kann man ganz langsamem 
24 V PWM schon draufgeben, das ist auch üblich so, die Ventile laufen 
normalerweise an einer S7 SPS oder ähnlich langsamen Rechnern, die mit 
10 ms Zykluszeit als Auflösung PWM über mehrere Sekunden (also 0,... Hz) 
erzeugen. Das ganze geht über einen normalen Digitalausgang mit 
SoftwarePWM.

Grüße,

Peter
#1122271
Lesenswert?
• ▲
▼
Peter Diener wrote:
> Ich kenne schon Ventile, die eine 0-24 Volt Ansteuerung haben. Der
> Aufbau ist ganz einfach eine geheizte Gasdruckdose, die sich bei
> Beheizung ausdehnt und (ganz langsam) entsprechend der anliegenden
> Spannung das Ventil öffnet.

Thermoelektrische Stellantriebe für Heizkreise (24V/230V) wären das dann 
- an die hatte ich nicht gleich gedacht.

Diese Antriebe sind äußerst träge (genauso wie die hinterliegenden 
Systeme) und ein niederfrequentes PWM wäre gangbar.

Für eine besseres Ansprechverhalten werden derlei Antriebe in 
Kauflösungen "warm" gehalten.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 17 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.