15V Relais per FPGA schalten

Gast #1518911
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo!

Ich möchte ein 15V-Relais mit einem FPGA (Virtex5 VFX-150T) schalten. Da 
der FPGA + Board so an die 12.000 Euro kosten, möchte ich möglichst über 
einen Optokoppler schalten. Die Ausgangsspannung an der FPGA-Bank 
beträgt 2.5V bei einem Imax von 24mA.

Kennt da jemand eine fertige Lösung, also Optokoppler + 
Treibertransistor in einem Gehäuse? Über eine Bauteilempfehlung würde 
ich mich sehr freuen.

Vielen Dank!
Atze
Lesenswert?
• ▲
▼
@  Atze (Gast)

>Ich möchte ein 15V-Relais mit einem FPGA (Virtex5 VFX-150T) schalten.

Siehe Relais mit Logik ansteuern.

> Da
>der FPGA + Board so an die 12.000 Euro kosten, möchte ich möglichst über
>einen Optokoppler schalten.

Ist unsinning. Aber wenn du meinst, siehe Optokoppler.

> Die Ausgangsspannung an der FPGA-Bank
>beträgt 2.5V bei einem Imax von 24mA.

Reicht.

>Kennt da jemand eine fertige Lösung, also Optokoppler +
>Treibertransistor in einem Gehäuse? Über eine Bauteilempfehlung würde
>ich mich sehr freuen.

Über die Angabe des Stroms für das Relais würden wir und sehr freuen.
Man kann Optorelais von Panasonic nehmen.

http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/html/photomos.php

MfG
Falk
Gast
Lesenswert?
• ▲
▼
Falk Brunner schrieb:
> Über die Angabe des Stroms für das Relais würden wir und sehr freuen.
> Man kann Optorelais von Panasonic nehmen.

Ups ;-) max. 100mA, nur ein Impuls (ist ein Solid-State Relais)...

Viele Grüße,
Atze
Lesenswert?
• ▲
▼
Atze schrieb:
> Ups ;-) max. 100mA, nur ein Impuls (ist ein Solid-State Relais)...

Verwechselst Du Solid-State Relais mit Strom-Stoß-Relais?

Ein Solid State Relais braucht genauso ein Dauersignal am Eingang wie 
ein normales Relais, aber 100 mA kommt mir für ein Solid State Relais 
arg hoch vor.
Gast
Lesenswert?
• ▲
▼
Falk Brunner schrieb:
> Ein Grund mehr, auf den Optokoppler zu verzichten.

Wieso? Ich will den FPGA möglichst vom Relais trennen...

Klaus Falser schrieb:
> Verwechselst Du Solid-State Relais mit Strom-Stoß-Relais?

Es handelt sich um ein HF-Relais. Da wird nach dem Umschalten die Spule 
abgeklemmt, daher wird nur ein "Stromstoß" benötigt.

Gruß Atze

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.