Remote Display

OP #1189316
Hallo!

Ich wollte nach eurem Erfahrungsschatz fragen, was die vernünftige 
Realisierung eines 'entferntes Display' am AVR betrifft. Hab echt lange 
geg**gelt, aber nicht schlau geworden.

Meine Heizungssteuerung läuft wunderbar im KELLER. Das angeschlossene 
WINTEK 2704 wollte ich jetzt ins Wohnzimmer bekommen samt den 4 Tastern.

Testweise mit nem 10m Cat5 hat's geklappt, nach Installation und 
verdrahtung mit Buchsen usw. waren es ca. 25m und ging dann natürlich 
nimmer...

Wie realisieren?

1. Serielle Anbindung á la Ulrich Radig mit Schieberegister.
   Wie weit komme ich damit?

2. AVR dedizieren und per RS232 kommunizieren oder
3. richtig per Ethernet auf beiden seiten und dann dicken UDP-Stack o.ä.
   implementieren?

Hat jemand Erfahrung, vielleicht am Besten ein Bsp. Projekt?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Samuel
#1189329
Samuel Lang wrote:

> 1. Serielle Anbindung á la Ulrich Radig mit Schieberegister.
>    Wie weit komme ich damit?

Zu störanfällig, zu viele Leitungen.

> 2. AVR dedizieren und per RS232 kommunizieren oder

So würde ich das machen. RS232 bei kleinen Baudraten (also 19200 und 
kleiner) ist afaik bis 10m spezifiziert. Es sind in der Regel aber viel 
mehr möglich.
Wenn die Umgebung gestört ist, dann differentiell (RS485 usw.)

> 3. richtig per Ethernet auf beiden seiten und dann dicken UDP-Stack o.ä.
>    implementieren?

Total oversized für eine Punkt zu Punkt Verbindung.
Persönliche Seite #1189399
Statt RS232 solltest Du RS485 bzw. RS422 verwenden - dann entfällt das 
MAX232-Geschieße. Bei RS422 ist das nur eine Hardwareangelegenheit, die 
Programmierung beider Controller ist davon unabhängig. Allerdings musst 
Du statt zweier Datenleitungen vier verwenden, dafür ist RS422 aufgrund 
der differentiellen Datenübertragung sehr viel störfester als das 
asymmetrische RS232. Netzwerkkabel mit verdrillten Aderpärchen ist 
ideal für RS422.
OP #1189444
@  Benedikt K:
Das ist ein toller Vorschlag, würde den auch glatt nehmen wenn ich nicht 
Bi-direktional bräuchte, wegen den 4 Tastern! Und ASM ist NoGO...

Also muss ich mir wohl ein schickes Protokoll ausdenken...

@ Rufus:
Werde mal versuchen ob's mit dem MAX232 klappt, weil der im AVR-NET-IO 
schon drinsteckt. Ansonsten wäre dann der MAX485 die Wahl?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 17 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.