Framing Error Frage

Gast #631335
Hi,

woran könnte es liegen dass währen meines Transfers ein Framing Error 
auftritt.

ich verschicke 11 Datenbytes asynchron (UART) über die RS232
an meinem Mikrocontroller AT90S8515

--> heisst das mein Start und Stoppbit nicht richtig erkannt werden??
--> oder liegt es daran, dass zuviele Daten gesendet werden??

darf in einem Programm sowohl das UART als auch die SPI verwendet 
werden??


dankeschön
#631347
@ manuete (Gast)

>woran könnte es liegen dass währen meines Transfers ein Framing Error
>auftritt.

Framing Error bedeutet, dass das Stopbit nicht 1 ist. Richtige Baudrate 
und Format eingestellt? Läuft dein uC mit Quarz?

http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART#Senden

>darf in einem Programm sowohl das UART als auch die SPI verwendet
>werden??

Ja, warum nicht?

MFG
Falk
Gast #631349
hi Spess

Über Docklight oder LabView steuere ich das ganze an...also mit beiden 
funkts net...

In meinem Programm, speichere ich die Empfangenen Bytes einzeln auf dem 
Speicher die ich dann weiterverarbeite und über die SPI an 
Schieberegister weitersende
Gast #631379
Hi

Das UART-Datenregister ist 8 Bit breit. Zusätzlich steht in einem 
anderen Register noch ein Bit zur Verfügung. Es können in einem Frame 
maximal 9 Datenbit gesendet oder empfangen werden. Wie hast du dein UART 
eigentlich initialisiert?

MfG Spess
#631383
Framing Error heißt zunächst nur, dass mit dem Frame-Format etwas nicht 
stimmt, also dass z.B. kein Stopbit an der richtigen Stelle erkannt 
wird. Das hat aller Wahrscheinlichkeit nach damit zu tun, dass entweder 
die Takte von Sender und Empfänger nicht ausreichend gut übereinstimmen, 
oder dass der Sender ein anderes Frame-Format verwendet als der 
Empfänger. Hast Du vielleicht beim Sender die Parity aktiviert und beim 
Empfänger nicht? Oder erwartet der Empfänger 2 Stopbits, der Sender 
schickt aber nur eins? Check noch mal alle Einstellungen...
Gast #631394
.EQU fbd = 9600              ; Baudrate des UART
.EQU bddv = (fqu/(16*fbd))-1 ; Baudraten-Teiler
.EQU fqu = 4000000  ; Quarzfrequenz des AVR

ldi   temp1,bddv          ; Baudrate des UART einstellen
out   UBRR,temp1

sbi   UCR,RXEN
sbi   UCR,TXEN

Empfangen:  ;Empfangsroutine (11Bytes)
sbis   USR,RXC
rjmp   Empfangen

FrameError:
sbic   USR,FE
rjmp  Empfangen

in temp1,UDR
st  X+,temp1

inc  SchlZaY
cpi   SchlZaY,11
brne   Empfangen
Gast #631402
ich verschicke: über Docklight z.B. dies

02 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 03 (11Bytes)

über meine Empfangsroutine müssten doch diese 11Bytes (1Byte = 10Bit 
inklusive 1Start-und 1Stoppbit)
die für die Weiterverarbeitung dann bereitstehen
#631410
@ manuete (Gast)

>ja mit einem Quarz von 4MH
>Baudrate 9600 8N1

Sind die Fuses richtig gesetzt, dass der auch verwendt wird? Sonst läuft 
dein Controller vielleicht mit dem interen RC-OSzillator mit 4 MHz. 
Sende mal viele Daten vom uC zum PC. Wenn da Aussetzer drin sind stimmt 
deine Baudrate nicht.

MFG
Falk
#631411
manuete wrote:
> über meine Empfangsroutine müssten doch diese 11Bytes (1Byte = 10Bit
> inklusive 1Start-und 1Stoppbit)
> die für die Weiterverarbeitung dann bereitstehen
Wenn sie richtig empfangen und weiterverarbeitet werden, dann ja.
#631413
Falk Brunner wrote:
> Sind die Fuses richtig gesetzt, dass der auch verwendt wird? Sonst läuft
> dein Controller vielleicht mit dem interen RC-OSzillator mit 4 MHz.
> Sende mal viele Daten vom uC zum PC. Wenn da Aussetzer drin sind stimmt
> deine Baudrate nicht.
Der AT90S8515 hat so was tolles wie einen internen Oszi und die 
dazugehörigen Fuses noch nicht. Das ist ein Steinzeit-µC...
Gast #631443
das müsste soweit ok sein da ich es nicht selbst gemacht habe;)

die einzigste Abweichung von dem vorgegebenem Schaltplan ist, dass statt
100µF --> 1000µF für den MAX232 gelötet sind (5insgesamt)
#631457
@ Johannes M. (johnny-m)

>Der MAX232 bekommt Kondensatoren von ~1 µF, und nicht 100 oder 1000 µF!
>Da braucht die Ladungspumpe viel zu lange, um die vollzukriegen.

Grössere Cs gehen bei Ladungspumpen fast immer. Das einzige was länger 
dauert ist das erstmalige Hochlaufen. Aber ob das nur 10 oder 1000ms 
dauert ist egal. Im laufenden Betrieb ist das auch egal. Mit 100 oder 
1000uF würde der MAX auch super laufen, die sind nur ein wenig gross ;-)

MFg
Falk
Gast #631507
mein UDR Register kann ja wie vorher erwähnt nur 8Bit empfangen (10 bit 
mit Stopp-und Startbit)

und ich versuch ja 11Bytes zu empfangen...aber ja in einzelne Schritte.. 
senden tue ich aber auf einmal, aber muss doch trotzdem klappen, dafür 
gibts das Schieberegister des UARTs
Gast #631641
könnte es vielleicht sein, das ich beim MAX232 TX und RX vertauscht habe 
oder so beim Löten auf die Platine

und deswegen Framing Error, oder ein unendlicher Error als Antwort 
erhalte

Wie kriege ich das raus, obs vertauscht ist
#631647
@ manuete (Gast)

>könnte es vielleicht sein, das ich beim MAX232 TX und RX vertauscht habe
>oder so beim Löten auf die Platine

>Wie kriege ich das raus, obs vertauscht ist

Mach ein Loop-back. Sprich, einfach jedes Zeichen was reinkommt gleich 
wieder ausgeben. Dann must du im Hypererminal deine eingegebenen Zeichen 
sehen.

MFG
Falk

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.