RS485-Signale entstören

OP #916467
Lesenswert?

Hallo,

ich habe in jedem Stockwerk eine Rolladensteuerung und mache gerade ein 
Redesign. Diese möchte ich nun per RS485 miteinander vernetzten und dann 
noch einen Webserver anschließen. Hierfür möchte ich bestehende 
Telefonleitungen verwenden (verdrillte Leitungen). Diese enden alle in 
einem Verteiler im Keller.

Die Verdrahtung würde ich so verschalten, daß alle Steuerungen in Reihe 
geschaltet sind (siehe Anhang). Aufgrund der langen Leitungen und weil 
auf benachbarten Doppeladern zum Teil andere Signale der Telefonanlage 
laufen, möchte ich eine Entstörmaßnahme der RS485-Leitungen an den 
Steuerungen vorsehen.

Ich würde hierfür eine stromkompensierte Drossel mit 51µH und 
Kondensatoren (ca. 1nF) gegen GND auf dem Layout vorsehen. Hat jemand 
Erfahrungen, ob diese Beschaltung was taugt oder ob es eine bessere 
Lösung gibt?
Angehängte Dateien:
OP #916472
Lesenswert?

Die Steuerungen ansich haben schon einen RS485-Bus. Dieser wird bisher 
nur intern benötigt (zwischen verschiedenen Zusazuplatinen und der 
Displayplatine.

Die Steuerung hat links eine RS485-KLemme, geht dann über die Platine 
mit diversen Abzweigen zu den Zusatzplatinen. Am Ende (rechts) ist dann 
eine zweite Klemme für externe RS485-Signale.

Ist diese Reihenschaltung mit relativ kurzen Abzweigen auf der Platine 
gut? Oder wäre es sinnvoll, nur eine RS485-Klemme anzubringen, an der 
die kommende und gehende RS485-Leitung ageschlossen wird? Hier wäre dann 
auf der Platine der Steuerung dann jeweils ein kleines Sternnetz 
vorhanden. Hätte den Vorteil, daß ich nur 1 Mal die Beschaltung mit 
stromkompensierter Drossel für di4e externe RS485-Leitungen benötigen 
würde....
Angehängte Dateien:
Gast #916556
Lesenswert?

CAN und RS485 sind signalmaessig identisch auf dem Bus. CAN bietet mehr 
viel eingebaute Businteligenz zum Preis von ausschliesslich ultrakurzen 
Meldungen. Das Kritischste an einem RS485 Bus ist der nicht gerade 
ueppige Gleichtaktbereich von standardmaessig 7V. Es gibt allerdings 
RS485 Treiber von Texas Instruments, die haben bis 25V 
Gleichtaktbereich. Wenn der Bus beidseitig terminiert ist, gibt es 
eigentlich keinerlei Stoerungen.
Gast #916661
Lesenswert?

@3363
>...CAN und RS485 sind signalmaessig identisch auf dem Bus...
Das ist aber ein ganz großer Irrtum!

RS485 hat zwei dominante Pegel,
CAN hat 1 dominanten und 1 rezessiven Pegel.
Bei RS485 kann es ohne weiteres eine Busskollision geben,
die Busverwaltung ist nur Softwaresache.
Bei CAN wird während der Übertragung hardwaremässig arbitriert.

RS422 und RS485 haben die gleichen Signalpegel.
Allerdings ist RS422 als Punkt-zu-Punkt-Verbindung definiert
(1 Sender und bis zu 10 Empfänger).
RS485 kann mehrere bidirektionale Teilnehmer haben (bis zu 32).

Antwort schreiben