Zero Cross Detection

Gast #1208376
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi Leute,

es ist mein erstes Projekt mit Triacs (230VAC - Dimmer Funktion) und 
habe ein paar Fragen:

- Fast in allen Schaltungen gibts eine Drossel vor dem Triac. Ist sie 
notwendig und wie kann ich L berechnene?

- bei einem MOC3043 mit Zero Cross Detection: Welche Vorteile bringt mir 
diese Zero Cross Detection, kann ich dann die Drossel sparen?

Danke für die Hilfe.
Gast #1208648
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo

die Drossel begrenzt den Stromanstieg  dI/dt. Triacs sind da 
empfindlich.
Die Drossel wird also benötigt. Die Nulldurchgangserkennung schaltet den 
Triac bei einer kleinen Spannung ein ( bei Null geht nicht ) dadurch 
werden kaum Störungen produziert.
Gast #1208713
Lesenswert?
• ▲
▼
"Die Nulldurchgangserkennung schaltet den
Triac bei einer kleinen Spannung ein ( bei Null geht nicht ) dadurch
werden kaum Störungen produziert."

Das ist abhängig von der Kurvenform. Hatte mal die Aufgabe 
PTC-Heizelemente triacgesteuert anzusprechen. Der Strom war da alles 
andere als sinusförmig und die Störungen waren mit 
Zero-Crossing-Detection höher als ohne...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.