PCA9534 Strom Source

Gast #3504196
Lesenswert?
• ▲
▼
Der in Tabelle 8 angegebene Strom ist ein "Absolute Maximum Rating" und 
damit nicht der maßgebliche Wert für Dauerbetrieb.

Der Baustein ist für einen I/O-Betriebsstrom von 10mA spezifiziert 
(siehe Tabelle 9, Bedingungen für IOL und VOH).
Gast #3504233
Lesenswert?
• ▲
▼
Hannes schrieb:
> Der Baustein ist für einen I/O-Betriebsstrom von 10mA spezifiziert
> (siehe Tabelle 9, Bedingungen für IOL und VOH).

Dieses ist genau ein spezifizierter Punkt auf der Kennlinie, mit eben 
typ. 10mA.

Die Fußnote 2 nennt den max. Strom:
"Each I/O must be externally limited to a maximum of 25 mA ..."
Gast #3504236
Lesenswert?
• ▲
▼
>Die Fußnote 2 nennt den max. Strom:
>"Each I/O must be externally limited to a maximum of 25 mA ..."

Wenn man sich dazu dann wieder die Maximum Ratings anschaut
sind 10mA vieleicht doch die bessere Idee.

IDD supply current - 85 mA
ISS ground supply current - 100 mA

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.