PT1000 zu PT100 konverter

Gast #1060542
Hallo,

ich hab das problem, dass ich eine wago-steuerung mit pt100 klemmen 
habe. leider bekomme ich durch die leitungswiederstände starke 
abweichungenn der temperaturen. gibt es eine einfache lösung (einfach 
baubar oder kaufbar) die ich vor meine klemmen schalten kann, damit ich 
auf dann pt1000 (oder andere fühler) verwenden kann, bei denen der 
leitungswiederstand keine rolle mehr spielt?

grüße

whistler
#1060599
whistler wrote:
> Hallo,
>
> ich hab das problem, dass ich eine wago-steuerung mit pt100 klemmen
> habe. leider bekomme ich durch die leitungswiederstände starke
> abweichungenn der temperaturen. gibt es eine einfache lösung (einfach
> baubar oder kaufbar) die ich vor meine klemmen schalten kann, damit ich
> auf dann pt1000 (oder andere fühler) verwenden kann, bei denen der
> leitungswiederstand keine rolle mehr spielt?
>
> grüße
>
> whistler

Du kommst um die LEitungswiderstands-Problematik nur mit 4Leiter-Lösung 
drum rum (wie schon geschrieben) Oder, aber nicht simpel und billig:

ptXXXX auf 4-20mA Konverter dicht beim Fühler, dann zur Steuerung.
Setzt jedoch entsprechende freie Eingänge an der Wago voraus die 4-20mA 
verarbeiten.


hth,
Andrew
Gast #1061174
hallo,

leider hab ich die pt100 klemmen (8 stück) schon und mein elektriker 
will sie nicht mehr zurücknehmen. drei- oder vierleiterschaltung geht 
bei den 4-fach klemmen leider nicht.

ich müsste "nur" den widerstandwert des pt1000 durch 10 teilen....

grüße

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 17 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.