Hallo,

ich bin auf der suche nach einem Taupunktsensor, der mir bei eintreffen 
des Taupunktes in HIGH oder LOW an einen µC sendet. Leider habe ich 
bisher nur den SHT15 von sensirion gefunden. Ich warte schon auf den 
SHT21, der ist ja nochmal ne ecke besser. Bei verwendung der SHT muss 
ich aber den Taupunkt aus der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur 
berechnen. Dafür brauche ich wieder viel Flash-speicher 
(LOG-rechnungen...). Ich suche daher einen sensor, mit dem ich mir die 
Berechnung des Taupunktes spare. gibts da was? am liebsten mit einer 
spannungsversorgung von 2,5V.

Grüße,
Michael
OP #1369649
Lesenswert?
• ▲
▼
Hab jetzt eine alternative lösung für jedermann:
Der Taupunktsensor besteht einfach nur aus leiiterbahnen:

man legt an eine bahn eine spannung an, die bahn verzweigt sich dann wie 
ein Kamm. Von der Gegenüberliegenden seite kommt ein versetzter Kamm und 
greift ohne zu berühren in den ersten Kamm. Dann noch ein Widerstand und 
GND:
         _
+V______|_ --|_____R_____GND
        |_ --|   |
                 |
                 ADC

Wenn jetzt durch Betauung eine Verbindung zwischen den beiden Kämmen 
entsteht, kann ein Strom fließen. Über den Widerstand R fällt eine 
Spannung ab, die am ADC des µC eingelesen werden kann.
Müsste funktionieren, oder?
Persönliche Seite #1369669
Lesenswert?
• ▲
▼
Ja. Es gibt kommerzielle Taupunktsensoren, die so aufgebaut sind. Bei 
denen ist die Kunst, den Widerstand des Kammes proportional zu der 
Luftfeuchte zu machen und das Ganze auch noch reproduzierbar 
herzustellen. Statt mit Gleichstrom werden diese Sensoren oft mit 
Wechselstrom betrieben, um Elektrolyse/Elektrokorrosion an den 
Kammelektroden zu vermeiden.
Gast #1369689
Lesenswert?
• ▲
▼
> proportional

Nein, eben nicht proportional, sondern abrupt.

Michael T sucht einen dew sensor und keinen Feuchtigkeitssensor.

Die Beschaltung ist einfach
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/sensorsimages/sensorsckt2.shtml
Merkwürdigerweise steigt bei denen der Widerstand bei Betauung auf über 
300k.

Die Sensoren gab es sogar bei Conrad, aber deren katastrophale kaputte 
WebSeite findet die nicht.
Also kauft man einfach einen SHS A2/A3/A5 bei Reichelt.de, da sind sie 
sowieso viel billiger.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.