Segger/GCC Elf.GetEntryPointPC

OP #6088264
Lesenswert?
• ▲
▼
Habe ein Projekt mit GCC auf STM32 gelinkt welches die Vektor Tabelle 
korrekt ausgibt und auf der Hardware auch wie erwartet funktioniert. 
Ozone lädt das ELF File auch ins Flash, landet dann aber unmittelbar auf 
einer HardFault Exeption. Grund dafür ist, daß der Debugger den Reset 
Vektor nicht aus der Vektor Tabelle holt sondern dazu eine Funktion 
Elf.GetEntryPointPC bemüht. Diese liefert leider eine andere (falsche) 
Adresse ohne gesetztes T-Bit was dann eben im HardFault endet. Setzt man 
den PC von Hand auf die korrekte Adresse kann man auch über Ozone 
starten.

Weis jemand was man im Linker Skript machen muß daß ElfGetEntryPointPC 
die korrekte Adresse ausgibt ?
#6088306
Lesenswert?
• ▲
▼
Ist im Linker-Script ein ENTRY-Befehl vorhanden?
1
ENTRY(Reset_Handler)
Anstelle von "Reset_Handler" müsste natürlich der Name deines 
Einsprung-Punktes stehen (siehe 
https://sourceware.org/binutils/docs/ld/Entry-Point.html).

Falls der Befehl im Linker-Script steht und es trotzdem nicht 
funktioniert, kannst du versuchen, in der Ozone Projektdatei die 
TargetReset-Funktion anzupassen.
Leider habe ich gerade kein Beispiel zur Hand, aber du findest weitere 
Informationen dazu im Ozone-Manual unter "Process Replacement 
Functions".
OP #6088323
Lesenswert?
• ▲
▼
Volltreffer - Besten Dank so funktioniert alles ohne was in Ozone ändern 
zu müssen. Hatte zuvor einen Hitex Tantino der die Adresse auch bei 
Soft-Reset tatsächlich aus der Vektor Tabelle rausgeholt hat. Das Teil 
wurde aber eingestampft zumal zu teuer und unstabil. Es wurde nicht mehr 
zur STM32F4 Serie weitergepflegt weshalb ich den Umstieg auf j-Trace 
beschlossen habe was dann auch gleich noch unter Linux läuft. Sogar der 
Reset_Handler hat als Symbol im Startup  gepasst. Den Assembler habe ich 
vor 12 Jahren mal bei Raisonance aus einer Demo Version abgeschrieben. 
Vermutlich haben die sich das aber auch nicht selbst ausgedacht.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.