PWM Duty Cyle

OP #7334466
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo,

ich habe einen Code Programmiert, der es mir erlauben soll, ein PWM Signal erzeugen soll.

Es klappt auch, aber das Verhältnis zwischen High (Duty Cycle) und Low Phase ist entgegen dem, was ich erwartet habe. Ich verstehe nicht wieso...

Hier der Code:

###################################################################### ######################################################################

1
#include <stdint.h>
2
#include <stdbool.h>
3
#include "stm32f446xx.h"
4
#include "system_stm32f4xx.h"
5
#define GPIO_PIN_15_ALS_AF1 (1U) << 28
6

7
int main(void)
8
{
9
  // Initialisierungen
10

11
  // Konfiguration der GPIO A
12
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
13
  GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1;
14
  GPIOA->AFR[1] |= GPIO_PIN_15_ALS_AF1;
15

16
  // Konfiguration des Timers2
17
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; 
18

19
  // TIM2: Kanal 1 = Output
20
  TIM2->CCMR1 &= ~(TIM_CCMR1_CC1S_Msk);
21

22
  // TIM2: Kanal 1 = PWM-Output
23
  TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2;
24

25
  // Aktiviere Preload-Funktion
26
  TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1PE;
27

28
  TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E;
29
  TIM2->CCER &= ~(TIM_CCER_CC1P); // active High
30

31
  // Starten / Aktivieren des Timers
32
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
33

34
  // Einstellung des PreScalers des Timer2
35
  TIM2->PSC = (1600 - 1);
36

37
  TIM2->ARR = (200 - 1);
38

39
  TIM2->CCR1 = 21;
40

41
  // --> Der Timer wird auf 0 gestellt (resettet)
42
  TIM2->CNT = 0;
43

44
   /* Loop forever */
45
  while (1)
46
  {
47
    // Do nothing
48
  }
49

50
  return 0;
51
}

###################################################################### ######################################################################

Kann mir da einer helfen?

Danke.

schöne Grüße

#7335017
Lesenswert?
• ▲
▼

20ms-2,1ms = 17,9ms

Irgendwo ist dein Signal invertiert. Datenblatt durchgucken, und verstehen wo diese unerwartete Invertierung stattfindet. Vermutlich hast du etwas da übersehen und ein Signal verhält sich genau anders als du denkst.

Eventuell ist einfach nur eine Änderung bei der registerbedatung nötig dass man nich X sonder 200-X einstellt.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.