AD Wandler an der SPI Schnittstelle

Gast #442025
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo

Da der Atmel AT89C51ED2 keinen AD Wandler hat, habe ich einen externen 8 
Bit AD Wandler auf mein Board gelötet. Ich möchte die Daten über die SPI 
Schnittstelle einlesen.

Folgendes Programm hab ich dazu geschrieben:

SPCON  = 0xFA;
unsigned int test;
while(1)
{
     test = 0x00;    // Variable auf 0 setzen
     P1_B0 = 0;      // AD Wandler über CS aktivieren
     SPDAT=0x00;     // Daten über die SPI schicken, damit eine Frequenz
                     // erzeugt wird
     while(SPIF == 1); // Warten bis Daten empfangen wurden
     test = SPDAT;   // Daten einlesen
     printf ("Wert: %x\n", test); // Daten über Com1 ausgeben
     P1_B0 = 1;      // AD Wandler deaktivieren
}

Jetzt zu meinem Problem: Leider list dieses Programm nur nach einem 
Reset den aktuellen Analogwert ein und gibt den dauerhaft über Com1 aus.
Das Programm soll den Analogwert dauerhaft einlesen und wenn ich ihn 
verändere auch sofort ausgeben.
Wo ist mein Fehler??? Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.

Gruß
Tim
Gast #442028
Lesenswert?
• ▲
▼
Vielleicht benötigt der Wandler etwas mehr Zeit zwischen CS high und CS 
low. Kannst ja mal ein paar NOPs ans Ende der Schleife hängen bzw. ins 
Datenblatt gucken... Den Typ des ADCs hältst Du ja leider bislang 
geheim...
Gast #442157
Lesenswert?
• ▲
▼
17 Microsekunden, solltest Du mindestens warten. Außerdem sollte man 
mind. 1.4 us warten, bevor man nach der fallenden CS-Flanke den SPI-Takt 
startet.

Guck' doch mal ins Datenblatt; wenn alle Stricke reißen, kannst Du das 
SPI auch sehr einfach selbst in Software machen und kannst das dann so 
langsam ablaufen lassen, dass Du es mit 'nem Multimeter verfolgen 
kannst...

Viel Erfolg

Johannes
Gast #445708
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Johannes danke für die Tips.

Der Code Funktioniert jetzt einwandfrei:

     P1_B0 = 0;               // AD WANDLER aktivieren
     test = 0x00;             // Variable auf 0 setzen
     SPDAT=0xff;              // Clock für die SPI ausgeben
     while(SPSTA == 0x00);    // Warten bis Byte empfangen wurde
     P1_B0 = 1;               // AD WANDLER deaktivieren
     test = SPDAT;            // Wert aus dem SPI Daten Register holen
     CCAP1H = test;           // Wert als PPV an PWM Modul 2 ausgeben

Gibt es eine möglichkeit den MOSI Port nicht zubenutzen?
Dieser Port ist bei mir doppelt belegt und ich bräuchte ihn als PWM 
Ausgabe Port. Ist das möglich?

Gruß
Tim

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.