30 verschiedene Taster Impulse Übertragen

Gast #3786194
Lesenswert?

Hallo an alle, villeicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich möchte einige Tasterbefehle, ca 30 an der Zahl, von eiem Tableau aus 
in einem Steuerverteiler senden (auf schon Vorhandene Module(: Siemens 
LOGO, IP Schalter...). Außerdem soll dann Jeder Taster noch eine 
Rückmeldung in form einer LED haben (zur visualisierung ob EIN oder 
AUS).
Zuerst wollte ich das ganze conventionell Verdrahten, jedoch bräuchte 
ich dazu ein über 60 poliges Kabel.
Deshalb habe ich mich gefragt, ob jemand irgent eine Lösung dazu hat, 
die Leitungen zu minimieren, villeicht durch Codieren, Decodieren?
Die Controllerlösung möchte ich vermeiden, weil es mir doch etwas zu 
aufwendig erschent, und das Tableau auch im nicht geheitzten bereich 
montiert ist. Hatten da schon mal -15C

kurz noch zu den Anforderungen:

30 Taster senden einen Schaltbefehl - Signal nicht gleichzeitig 
erforderlich
30 Rückmeldungen über LED           - Signal gleichzeitig erforderlich
Temperaturbereich -20 bis 30 C
Leitungslänge ca 12m
Das Ganze Funktioniert mit 12 VDC

Am liebsten wäre mir IC Paare, leider bin ich noch nicht fündig 
geworden.

Vielen Dank für eure Antworten!
#3786209
Lesenswert?

Da gibts viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst Du die Tasten als 
Matrix bauen. Wenn Du da noch bei jeder Taste eine Diode in Reihe 
schaltest kannst Du sogar mehrere gleichzeitig drücken. Einfach mal nach 
Tastaturmatrix suchen.

Die den Lampen kannst Du zum Beispiel ein bistabiles Relais pro Lampe 
verwenden. Die Relais steuerst Du auch per Matrix an. Natürlich kannst 
du auch Schieberegister oder so was verwenden.
Gast #3786223
Lesenswert?

Ob nun Controller oder andere ICs, da ist doch die Temperatur kein 
Argument. Ich würde auf jeden Fall einen Controller nehmen. Die Tasten 
als Matrix schalten, wie oben beschrieben. Das ganze dann seriell 
übertragen und du brauchst nur ein zweipoliges Kabel, bzw. mit 
Stromversorgung eben zwei Paare. Aber das reicht dann auch.
Und ein Controller ist kein großer Aufwand...
Gast #3786380
Lesenswert?

mcmaxl schrieb:
> 30 Taster senden einen Schaltbefehl - Signal nicht gleichzeitig
> erforderlich

Jeder Taster schaltet einen Widerstand nach Masse,
am Empfäger sitzt ein fester Widerstand nach plus,
die geteilte Spannung wird per Analogerfassung erkannt.

> 30 Rückmeldungen über LED           - Signal gleichzeitig erforderlich
> Temperaturbereich -20 bis 30 C

seriell: Daten in 2 x TLC5921 senden, die LEDs leuchten dann bis zum 
nächsten Datentelegramm, kostet 2 oder 3 Ausgänge.
Gast #3786410
Lesenswert?

Schön, dass du den Temperaturbereich genannt hast!
Manche Leute wundern sich ja, dass sie einen Temperatursensor
für 500 °C nicht "normal" anlöten können, obwohl Weich-Lötzinn
bei < 200 °C schmilzt.

Du willst aber 30 Signale hin- und 30 Signale herschicken.
Teilweise gleichzeitig.

30 (sogar 32) Zustände kann man auf 5 Leitungen parallel
übertragen. Macht 2 x 5 + 1 (Bezugspotential) = 11 Leitungen.

Fasst man die zusammen und schickt je 5 Bit nacheinander hin
und her, dauert das einige Millisekunden, oder weniger.
Und braucht 3 Leitungen.

Das ist für Taste-drücken und Reaktion-sehen mehr, als
"gleichzeitig"!

Und wer sollte sowas preiswert anbieten, wenn man es mit
Controllern allemal günstiger zusammenpfriemeln kann?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.