MSP430G2452 RESET nicht sicher

Gast #5142753
Lesenswert?

Hallo 8x4=32,

>Was funktioniert denn nicht?
Wie schon berichtet, die RESET-Funktion des MSP.
>Wenn deine Versorgung das nicht schafft
Zeige bitte Deine Versorgung, die die Bedingungen erfüllt.
Im Übrigen: Bei den TMS320F28027 62 und 69 taucht das Problem nicht auf.

VG Walter
Gast #5143682
Lesenswert?

Walter L. schrieb:
> Zeige bitte Deine Versorgung, die die Bedingungen erfüllt.

Mmmhh, nicht verstanden? Du musst den uC unter den Bedingungen des 
Herstellers (Datenblatt) betreiben. Ausserhalb der spezifizierten Daten 
ist das Verhalten nicht definiert (wenn nicht explizit angegeben). Ob 
das bei anderen Chips mehr oder weniger zufällig funktioniert, ist 
vollkommen Latte.

Beim Launchpad für die Value 'G' Serie ist eine Kombination mit anderen 
Werten verbaut. ;-)
Persönliche Seite #5144198
Lesenswert?

Es geht weniger um die Bauelemente, sondern um die Anstiegszeiten der 
Versorgungsspannung.

Wenn Du die Versorgungsspannung zu langsam auf ihren Sollwert steigen 
lässt, verhält sich so eine Resetschaltung anders, als wenn Du die 
Versorgungsspannung schneller steigen lässt.

Hast Du das schon mal verifiziert?

Im Datenblatt des 'G2553 findest Du Informationen dazu ab Seite 27.
Gast #5144420
Lesenswert?

>Es geht weniger um die Bauelemente, sondern um die Anstiegszeiten der
>Versorgungsspannung.

Ich weiß nicht worum es Dir geht, rufus.
Wem geht es um die Anstiegszeiten der Versorgungsspannung?

Nocheinmal:
Mir geht es einzig und allein darum, dass wenn man die Schaltung 
hinsichtlich des Reseteingangs des MSP430G2553 aus z. B. 
MSP-EXPG2_Rev.1.5.sch des MSP-EXP430G2 Launch Pad von TI in den 
eigenen Hardwareentwurf übernimmt, der Reset nicht sicher funktionieren 
kann, weil keine Stromversorgung dies leisten kann, außer die 
Stromversorgung beinhaltet eine RESETfunktion, wie z. B. der TPS7301.

Die Datenblätter des G2452, G2553, FR2033, FR5994 geben alle die gleiche 
Info hinsichtlich des RESET-Spg.-Verlaufes.

Für mich ist das Thema nun hinreichend bearbeitet.
Herzlichen Dank für die konstruktiven Beiträge und Hinweise.

VG Walter
Gast #5144526
Lesenswert?

Walter L. schrieb:
> keine Stromversorgung dies leisten kann

Schwachsinn, unzählige Geräte arbeiten einwandfrei ohne extra 
Resetbaustein mit versciedensten uC. Anstatt den beleidigten 
Erbsenzähler zu miemen, solltest du den Hinweis von Rufus aufgreifen und 
einen Blick auf deine Versorgung werfen.
Gast #5164366
Lesenswert?

Hallo

ich hatte schon mal das Problem bei Batteriebetrieb,
Spannung kurz weg  ( 1-10 Sek ) dann  Problem
Der kleine Kondensator entlädt sich nicht schnell genug .
Habe Diode über Widerstand eingefügt zum entladen .
hat bis jetzt funktioniert Chip ist F149

mfg Erik
Gast #5179357
Lesenswert?

Hallo Erik,
hatte ich auch probiert.
Fkte. bei mir aber auch nicht immer.
Deswegen den MAX803. Man kann den MAX803 gut statt des C einlöten und 
braucht dann nur noch eine Verbindung vom dritten Bein zur Versorgungspg 
herstellen.
Bei den TMS320F280xx-Controllern habe ich den "unsichere RESET" noch 
nicht erlebt. Bei diesen Controllern ist der "MAX803..." wohl mit 
eingebaut. Geht auch, weil keine andere Versogungsspg. als 3,3VOLT 
zugelassen ist.
VG Walter

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren