Bitte um Feedback

Gast #660653
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

Für einen Freund muss ich eine einfache Pumpensteuerung entwickeln. Sie 
hat ein paar 24V Ein- u. Ausgänge und zwei 230V Relais. Sie soll eine 
SPS ersetzen weil günstiger und im IP66 Gehäuse. Software ist simpel, 
ich hätte nur gerne ein Feedback ob man die Platine so lassen kann, sie 
wird in Stückzahl (einige hundert) verkauft, es soll also professioniell 
aussehen. Ist meine erste Platine mit Eagle g.

Ganz oben ist ein PIC16, dann zwei ULN, links Trafo und relais, unten 
Anschlussklemmen.

Verbesserungsvorschläge bzw. Kritik ist erwünscht.

mfg
Bernd Zellhofer
Angehängte Dateien:
Gast #660654
Lesenswert?
• ▲
▼
Ganz oben beim Spannungsregler (TO92) ist mir ein Fehler unterlaufen - 
habe ich erst jetzt gesehen. Die Leitung habe ich nicht in GND 
umbenannt, deswegen wird sie nicht ins Polygon integriert.
Gast #660715
Lesenswert?
• ▲
▼
@Christoph Budelmann

Vom Pad des Trafos (L) zum Neutralleiter sind es 3mm, zwischen 230V und 
24V sind >= 8mm. Zwischen N und L reichen soweit ich weiß 3mm, durch den 
Lötstopp wird noch eine zusätzliche Isolation erreicht.
Gast #660719
Lesenswert?
• ▲
▼
@Björn Wieck

Es sind ULN2003

Ich erwarte nicht, dass hier jemand die Belegung der Bauteil nachprüft, 
ich hatte eher wegen der 230V Bedenken:

zwischen 230V und 24V   .8mm Abstand

zwischen Phase und Neutralleiter bzw. zwischen Phase und Schutzleiter 
sollte nicht so kritisch sein, hier muessten 2 bis 3mm reichen. Platine 
wird Lötstopp bekommen.
Gast #660763
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich habe gerade nachgelesen VDE Isolationsgruppe C (keine Ahnung ob mein 
Gerät da rein fällt, aber es schein die strengste Kategorie zu sein):

4mm zwischen Netzleitern
8mm zwischen Netz und Kleinspannung

Ich werde die Leitung noch etwas verlegen, dann bin ich jedenfalls auf 
der sicheren Seite.

Vielen Dank für Eure Bemühungen.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.