Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Register.
Im Moment programmiere ich auf einem ATtiny eine LED-Dimmung. Hier gibts
das Problem, das ganz aus ja nicht realisiert werden kann mit OCR =0x00
- ein peak bleibt ja.
Ich habe dass jetzt so programmiert, dass bei "Licht aus" die PWM
abgeschaltet wird und der Port ein normaler I/O ist. Bei Einschalten der
LED findet dann wieder eine PWM statt.
Timer ist bereits initialisiert (Hier Beispiel Timer 0)
PWM einschalten ganz normal: TCCR0A = (1<<COM0A1)
Aber wie schalte ich in ähnlicher Schreibweise die PWM aus?
Bisher helfe ich mir so:
TCCR0A &= ~(0x80)
jetzt muss ich aber immer in das Datenblatt schauen, an welcher Poition
COM0A1 ist, damit ich auf 0x80 komme.
Ich möchte aber gerne bei der Schreibweise bleiben, denn dann weiß ich
auch noch in einem halbe Jahr, dass ich COM0A1 ausschalte und muss nicht
im Datenblatt schauen was an Position 0x80 ist. Wie gehe ich vor?
a) (0<<COM0A1)?
b) TCCR0A &= ~(1<<COM0A1)?
c) oder ganz anders?
Hi
>Im Moment programmiere ich auf einem ATtiny eine LED-Dimmung. Hier gibts>das Problem, das ganz aus ja nicht realisiert werden kann mit OCR =0x00>- ein peak bleibt ja.
Nicht ganz deine Frage, aber bei invertierter PWM gibt es keinen Peak.
MfG Spess
spess53 schrieb:> aber bei invertierter PWM gibt es keinen Peak.
Richtig, aber ich habe logarithmische Tabellen angelegt, die Werte sind
dort nicht-inverteiert.
Mach dir klar was (1<<COM0A1) bedeutet.
"1" steht für 0b00000001, also eine binäre eins.
"<<" ist eine Schiebeoperation, schiebt eine Zahl also nach links.
"COM0A1" ist eine symbolische Konstante für die Bitnummer, hier also 7.
0b0000001 sieben mal nach links schieben -> es kommt heraus: 0b100000000
-> gleichbedeutend mit 0x80.
Mit der Erklärung sollte eigentlich auch klar sein, dass b) richtig ist
und a) keinen Sinn macht. :)
(0<<COM0A1) würde 8 Nullen 7 mal nach links schieben und ist somit immer
noch 0.
Hi
>Richtig, aber ich habe logarithmische Tabellen angelegt, die Werte sind>dort nicht-inverteiert.
Macht es so viel Arbeit das OC-Register mit Top-Tabellenwert zu laden?
MfG Spess
Dominik S. schrieb:> (0<<COM0A1) würde 8 Nullen 7 mal nach links schieben und ist somit immer> noch 0.
Aus deiner Erklärung könnte ich es auch so verstehen:
"0" steht für 0b00000000, also eine binäre null.
"<<" ist eine Schiebeoperation, schiebt eine Zahl also nach links.
"COM0A1" ist eine symbolische Konstante für die Bitnummer, hier also 7.
0b0000000 sieben mal nach links schieben -> es kommt heraus: 0b000000000
-> gleichbedeutend mit 0x00.
Schlussfolgerung:
Und somit würde bei eingeschalteter PWM 0x80, "0" geschoben, eine 0x00
als Ergebnis und somit PWM aus sein.
Jetzt aber noch einmal zu meinem Verständnis:
(1<<COM0A1) bzw. (0<<COM0A1) ändert aber nur das Bit COM0A1, die anderen
bleiben unberührt.
@Spess:
spess53 schrieb:> aber bei invertierter PWM gibt es keinen Peak.spess53 schrieb:> OC-Register mit Top-Tabellenwert zu laden
Ich lasse diese Überlegung nicht außen vor, aber ich möchte erst mal die
Antwort von meiner Frage verstehen.
Zu deinem Hinweis:
Das erfordert natürlich eine HW-Änderung, die ich jetzt nicht mehr
vornehmen kann (Platine ist vorhanden).
Mike schrieb:> Jetzt aber noch einmal zu meinem Verständnis:> (1<<COM0A1) bzw. (0<<COM0A1) ändert aber nur das Bit COM0A1, die anderen> bleiben unberührt.
Aber nur, wenn Du diesen (konstanten) Wert dann "richtig" in das
Register läds.
Wenn Du im Register sonst nicht verändern willst, muss Du unterscheiden:
- eine "1" musst Du zum Registerinhalt hinzu"ODER"n (|)
- eine "0" musst Du zum Registerinhalt hinzu"UND"en (&)
Gruß Dietrich
Mike schrieb:> Schlussfolgerung:> Und somit würde bei eingeschalteter PWM 0x80, "0" geschoben, eine 0x00> als Ergebnis und somit PWM aus sein.
Ich verstehe leider nicht ganz, was du damit sagen willst.
> Jetzt aber noch einmal zu meinem Verständnis:> (1<<COM0A1) bzw. (0<<COM0A1) ändert aber nur das Bit COM0A1, die anderen> bleiben unberührt.
Verstehe ich auch nicht so ganz...
Die beiden Klammern ändern an dem Bit COM0A1 im Register allein noch gar
nichts.
Die stehen lediglich für (1<<7) bzw. (0<<7), was nach Ausführung wie
gesagt 0x80 bzw. 0 ergibt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.